各位,我想用三菱的運動控制CPU設計一個伺服進給系統,
1、請問外部傳感器的開關量信號送入運動控制CPU  Q172UN是否一定要通過Q172LX模塊,可不可以直接使用普通的輸入輸出模塊?
2、請問在設計模塊的過程中,運動控制器CPU的輸入輸出模塊是否一定要和PLC CPU的輸入輸出模塊分開?
3、下圖運動控制用戶手冊中關于I/O分配的解釋,請問有何意義?


謝謝您的解答
xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-25 12:29
1、Q172LX  這個是伺服系統輸入模塊 一般有限位開關和近點狗,這個不能用普通的I/O信號代替的。
另外用運動控制CPU可以使用絕對系統這些伺服信號可以不要。
2、模塊可以分開也可以不分,不分開運動CPU的尋址范圍不大,小系統可以這樣做。直接用運動SFC編程序,不用QCPU的梯形圖。

3、分開后,地址屬于各自的CPU ,也就說QCPU只能用X 、Y點 ,運動CPU 只能用PX、 PY點 。

主站蜘蛛池模板: 999久久a精品合区久久久 | 国产99在线观看 | 视频精品久久 | 一区二区三区免费播放 | 久久国产欧美一区二区三区精品 | 户外野战勾引视频国产 | 国产精品一区在线看 | 久久久久久久精 | 久久久久久久久久久久久久久国产 | 久久夜色精品国产噜噜 | 国产极品粉嫩泬免费观看 | 国产午夜成人久久无码一区二区 | 国产欧美日韩精品一区二 | 国产一级一级片 | 国产一级黄大片 | 天天躁人人躁人人躁狂躁 | 亚洲毛片a | 免费一级网站 | 98成人网 | 国产高清在线无码自慰 | 精品视频免费播放 | 国产乱码久久久 | 亚洲综合网在线 | 在线精品一区二区三区 | 久热国产视频 | 嫩草午夜 | CHINESE性内射高清国产 | 国产亚洲精彩久久 | 91综合网| 日韩中文综合 | 欧美a性| 九九九九九国产 | 视频一区精品 | 精品专区 | 97夜夜澡人人爽人人模人人喊 | 91久久99久久91熟女精品 | 国产三级dvd视频在线观看 | 国产农民工嫖妓老女人 | 久久久久久久久久久久中文字幕 | 在线一区不卡 | 黄色一级视 |