在工廠是三相四線制,零線地線共用一根線,在配電房里這個漏電斷路器應該怎么接?先謝謝大家了。
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 1127 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-27 13:05
引用
引用樓主小蜜蜂于2011-07-02 13:26發表的 零線地線共用后的問題請教大家 :
在工廠是三相四線制,零線地線共用一根線,在配電房里這個漏電斷路器應該怎么接?先謝謝大家了。

講一點不知道對有沒有幫助。三相用電設備,不準一個系統中有接零保護與接地保護二種方式,如果你的三相四線是只控制一個設備,那樣零線是可以與相線一同斷開的,按道理零線是不能設保險絲的,
要是你說的意思是這個意思是,你的接法是接零保護,那樣你必須到配電房時,零線與接地線,接在漏電開關的下面(出線),電源及零線接在開關的進線處,這樣漏電開關才有作用的。不知道我說的對不對, 希望同行指點

主站蜘蛛池模板: 我要看国产操逼片網站信息! | 一级片中文 | 国产精品久久久久久久乖乖 | 极品美女a诱v惑在线观看免费 | 欧美成人一区二免费视频小说 | 欧美va免费精品高清在线 | 中日韩毛片福利 | 欧美日一 | 国产下面一进一出好爽视频 | 国产三级欧美三级 | hhh555国产在线| 国产一级高清毛片 | 看看一级毛片 | 国产精品流白浆在线观看 | 久久毛片基地 | 久久99亚洲精品久久99 | 大学生一级一片第一次野外 | 在线国产福利在线观看 | 成色视频在线播放 | 久久久久国产一区二区三区四区 | 99热精品国产一区二区在线观看 | 欧美激情综合色综合啪啪五月 | 国产麻豆剧传媒精品国产AV | 国产精品熟女高潮视频 | 欧洲妓女在线视频免费看 | 久久伊人大蕉香中文字幕 | 国产精品毛片av999999 | av免费看片 | 精品国产乱码久久久久久移动网络 | 久久国产精品一区二区三区 | 日韩在线一区二区 | 男人影院在线观看www | 成人久久影院 | 国产综合久| 久国久产久精永久网页 | 1024在线观看国产天堂 | 91亚色视频在线观看 | 日韩高清专区 | p影院永久免费p视频 | 国产精品美女乱子伦高 | 久久久精品久久日韩一区综合 |