請叫一下:
    想用NPN型接近開關去控制PLC的輸入端口(原來是行程開關  接法就是COM--行程開關常開--X0),NPN型接近開關我用萬能表量了一下,棕線接+24V  藍線接0V (開關電源供電)  在接近開關OFF時,黑線帶+24V電,也就是說黑線與棕先搭在了一起,,在接近開關ON時,黑線為0V,也就是說黑線與藍線搭在了一起,請問一下懂行人,該如果去接。如果將PLC的COM接開關電源的0V,黑線接X0,那么在接近開關OFF時,不是PLC上的COM和XO之間有一個24V的電壓??這樣會不會燒壞PLC?不敢試,也許不是這樣接的?請高手指教,謝謝。
colicher
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看colicher的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-25 21:33
謝謝各位:
    這個圖我也看過了,但這個圖只能說明在接PLC上自帶的電源的時候的接法。我的意思也許2樓的仁兄沒有明白,主要是

1《在接近開關OFF時,黑線帶+24V電》這樣正常嗎?是不是我買的NPN接近開關的特例,還是全是這樣的。
2  那么在外接開關電源的情況下,帶+24V的黑線會不會燒壞PLC。
colicher
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看colicher的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-04 20:26
謝謝各位老兄幫忙,我基本上清楚了。

主站蜘蛛池模板: 成人久久18 | 成人免费观看a级网站 | 韩国av精华合集3小时 | 亚洲欧美视频一级 | 成人免费视频网站 | 国产精品天码无卡在线观看 | 国产精品s色 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 中文字幕国产在线天堂 | 久久精品国产亚洲一区二区 | 97浪潮性色91久久久美川 | 99免费视频 | 亚洲狼人干练合区在线观看 | 少妇一级淫片免费放正片 | 久久久久久久久久穴 | 国产在线无码一区二区三区 | 日韩国产a| 在线国产一区二区三区 | 伊人久久中文字幕 | 相泽南av日韩在线 | 国产亚洲精久久久久久蜜臀 | 久久精品91视频 | 国产乱码精品一区二区三区爽爽爽 | 久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 久久久精品久久久 | 久久中文字幕无码中文字幕有码 | 成人爽a毛片免费啪啪红桃视频 | 亚洲AV永久无码天堂网手机版 | 91亚洲精品久久久蜜桃网站 | 精品久久久久一区二区国产 | 2018国产精品视频麻 | 午夜福利一区二区东京热 | 国产一区二精品区在线 | 最新中文字幕一区 | 玩弄japan白嫩少妇hd | 国产三区在线成人av | 国产成人精品久久二区二区91 | 久久免费的精品国产v∧ | 国产性生交XXXXX无码 | 亚洲乱伦另类 | 免免费看一级录像片 |