請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 09:45
1、如果是Y-Δ啟動一次線路沒必要設FR2。如果電機是2Y-Y雙速接法,將圖中U1V1W11與U2V2W2對調此線路就合理了。

2、另外還有一種特殊情況就是KM2如果有一組觸點接觸不好(現實中我遇到過),造成缺相運行,電機上加的還是三相而實際上只有兩相線圈參加運行,電流增加達不到FR1的保護點,增加FR2應該有必要。必定FR1啟動時經過的電流很大,FR1設定的保護點應該在電機額定電流的1.2倍以上。增設FR2可以將其設定為電機額定電流的1/2的1.05~1.1倍上。

主站蜘蛛池模板: 国产中文综合免费 | 91成人精品一区二区三区四区 | аⅴ天堂中文在线网官网 | 伊人中文字幕在线观看 | 国产高清无码不卡顿在线观看 | 在线成人免费观看 | 久久最新精品视频 | 精品国产第一国产综合精品 | 性8sex8亚洲网友自拍 | 激情小说另类小说亚洲欧美 | 国产精品美女久久久婷婷网站 | 亚洲aⅴ无码专区在线观看 亚洲欧美小视频 | 中文字幕亚洲情99在线 | 亚洲一区色77综合影院 | 成人免费网站视频 | 国产一级片内射免费视频播放 | 亚洲特黄大片性爱Av | 国产成人av在线 | 99ri国产在线播放 | 精品一区二区三区的国产在线观看 | 日韩中文字幕手机在线观看 | 国产福利精品一区二区三区 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 精品国产一区二区三区久久 | 欧美一区二区在线观看 | 日韩成人一级片 | 全网最黄网站 | 亚洲欧美在线视频 | 亚洲高清无码久久成人精品 | 中文字幕日韩综合av | 成人做爰69片 | 久久99精品久久久久久6194 | 国产精选在线播放 | 日韩中文字幕在线免费 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 精品色哟哟 | 亚洲人成人网毛片在线播放 | 国产亚洲综合一区柠檬导航 | 欧美性猛交xxxx乱大交免费看 | 蜜桃久久精品一区二区 | 精品视频一区二区 |