網上關于PLC控制伺服電機,原點回歸的方法,大多都是用近點信號+Z相脈沖的方法,參考臺達PLC編程手冊ZRN的介紹為:

當伺服的近點信號為ON時,開始以設定的寸動速度運行,直至近點信號為OFF,伺服停止

我想問的是,如果用Z相脈沖,怎么讓他停止。

利用近點信號+Z相脈沖,我理解的意思是,近點信號為ON后,到下一個Z相脈沖來到時,停止。但EH2的近點信號輸入必須為X10——X17,怎么才能靠Z相斷開X10——X17啊,是不是說用近點信號為ON時,置位一個M,當Z相到時,復位M,但這樣是不是受掃描周期的影響,不知道是不是這樣,請各位幫忙解釋下,或提供相關程序。

另外,我用的安川的伺服電機,把Z相接到X0上,為什么X0的輸入指示燈常亮,即使伺服靜止時也是常亮,我的接線為CN1的19腳接+24V,20腳接到X0,PLC公共端S/S接0V,求原因
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 843 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-05-20
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-09 10:49
近點信號+Z相脈沖,近點信號主要是作為速度切換的一個信號,當檢測到近點信號,將以低速運轉。大家沒有說必須近點信號+Z相脈沖+ZRN來實現,程序怎么寫誰能決定。但要說明的是,為了原點定位的精度,這個停止信號就需要用中斷

主站蜘蛛池模板: 一级片视频网站 | 最近2019好看的中文字幕免费 | 亚洲无码av一区2区三区四区 | 在线观看亚洲一区二区 | 久久国产精品张柏芝 | 日本免费观看视频 | 国产一区二区三区四区www. | 中国一级毛片免费视频 | 国产高清视频免费 | 久久亚洲 欧美 | 久久国产精品二国产精品 | 日韩国产精品一区二区 | 中文天堂网www新版资源在线 | 久久无毛 | 日本a级毛片免费视频播放 国内精品久久久久久久久 国产露脸 | 国产精品成人va在线观看 | 青青色综合 | 国产在线观看午夜福利片 | 国产亚洲精品成人a在线 | 欧美日韩一级有码在线视频 | 国产一区一一区高清不卡 | 新久久久久久 | 四虎国产精品亚洲永久免费 | 狠狠色丁香久久婷婷综 | 亚洲线精品一区二区三区 | 日韩中文一区二区 | 丰满熟女人妻中文字幕免费 | 久久毛片视频 | 国产精品禁18久久久久久 | 亚洲综合精品在线 | 久久久久久久国产免费看 | 亚洲欧美日韩系列中文字幕 | 国产三级中文字幕 | 深夜影院a | se94se欧美| www.亚洲一区.com | 福利一区福利二区 | 一区二区免费 | 婷婷久久精品一区二区 | 不卡的av在线播放 | 无码视频一区二区三区线观看 |