網上關于PLC控制伺服電機,原點回歸的方法,大多都是用近點信號+Z相脈沖的方法,參考臺達PLC編程手冊ZRN的介紹為:

當伺服的近點信號為ON時,開始以設定的寸動速度運行,直至近點信號為OFF,伺服停止

我想問的是,如果用Z相脈沖,怎么讓他停止。

利用近點信號+Z相脈沖,我理解的意思是,近點信號為ON后,到下一個Z相脈沖來到時,停止。但EH2的近點信號輸入必須為X10——X17,怎么才能靠Z相斷開X10——X17啊,是不是說用近點信號為ON時,置位一個M,當Z相到時,復位M,但這樣是不是受掃描周期的影響,不知道是不是這樣,請各位幫忙解釋下,或提供相關程序。

另外,我用的安川的伺服電機,把Z相接到X0上,為什么X0的輸入指示燈常亮,即使伺服靜止時也是常亮,我的接線為CN1的19腳接+24V,20腳接到X0,PLC公共端S/S接0V,求原因
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8378 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2025-05-17
查看huosang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-12 19:20
看看你用PLC的編程手冊嗎,一般都要介紹

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区成人在线观看 | 99999久久久久9国产精品 | 国产精品1024在线永久免费 | 国产精品久久久久久在线观看 | 日韩在线观看免费一二三区 | 乱码专区一卡二卡国色天香 | 兔子先生高清在线观看 | 国产精品爱久久久久久久 | 欧美性猛交xxx乱大交 | 久久久er热这里只有精品2 | 国产精品推荐天天看天天爽 | 久久99深爱久久99精品 | 99热在线精品观看 | 不卡专区 | 粉嫩一区二区三区 | 国产白嫩受无套呻吟 | 9久9久女女热精品视频在线观看 | 亚洲第一欧美 | 国产aⅴ精品 | 殴美在线一区二区不卡 | 久久精品国产亚洲香蕉 | 狠狠色丁香久久综合婷婷 | 亚洲精品中文在线 | 中文字幕在线视频播放 | 日产一二三四五六七区麻豆 | 国产成人综合欧美精品久久 | 亚洲乱色熟女一区二区三区 | 涩涩资源中文字幕久久婷婷爱 | 日韩精品一区二区三区久久 | 91看片网站 | 中文字幕影片免费在线观看 | 亚洲黄色免费网站 | 9的国产精选久久 | 欧美久久久久久久久久久久 | 精品国产不卡一区 | 超碰久操 | 久久久久久黄色 | 国产麻豆成人传媒免费观看 | 久久久91精品 | 亚洲天堂第一页 | 国产伦精品一区二区三区免费迷 |