东京热无码人妻系列综合网站_国产精品性色一区二区三区_网站大全免费网站_又爽又黄无遮拦成人网站_黄色影院免费观看_奇米影视在线观看

sxinrukawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 206 點
下載積分: 461 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-01-10
最后登錄: 2023-08-24
查看sxinrukawa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-23 15:19
在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 86741 分
在線時間: 479(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-07-10
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 10:01
修改參數無須用PIDPRMW指令,
直接在觸摸屏上修改對應的參數值就可以了。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 86741 分
在線時間: 479(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-07-10
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-27 10:07
PID運算中可以修改P、I、D等參數的。

主站蜘蛛池模板: 国产在线一区二区三区在线观看 | 午夜毛片网站 | 影音先锋AV成人资源站在线播放 | 久久精品欧美日韩精品 | 免费国产在线精品一区二区三区 | 久久99精品久久久久久国产越卉 | 久久精品亚洲一区二区三区观看模式 | 成年人网站在线观看视频 | 国产妇女视频大全 | 亚洲精品久久久久久宅男 | 日韩一区二区三区视频 | 日韩中文视频 | 国产亚洲精品资源在线26u91 | 在线观看免费高清av | 91精品一区二区三区蜜桃 | 中文字幕伦乱 | 久久久久久久久久久99 | 免费看一区二区三区 | 久久久久成人精品亚洲国产 | 久久只精品99品免费久23小说 | 91日本欧美高清人术艺术 | 亚洲一区h | 久久伊人大蕉香中文字幕 | 欧美成人国产精品高潮 | 亚洲不卡无码永久在线 | 日韩在线观看网址 | 欧美性猛交xx | 国产高清精品软件丝瓜软件 | 黄色视屏在线免费观看 | 成人春色视频www | 久久精品久久精品久久精品 | 国产女人高潮叫床免费视频 | 国产精品一区二区久久国产 | 久久精品中文字幕 | 成人激情五月天 | 亚洲天堂999| 久久精品视频6 | 久久久久久久久国产 | 动漫精品一区二区三区在线 | 99热免费观看 | 一级片自拍 |