在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: av网站在线免费 | 人人舔人人射 | 中日韩欧美一级毛片 | 亚洲成人xxx | 国产欧美精品 | 欧美一区二区三区四 | 亚洲在线中字幕 | 中文av免费在线 | 在线观看不卡视频 | 中文字幕永久 | 亚洲大乳av成人天堂精品 | 国产精品无码无片在线观看3D | 久99精品| 草草在线观看 | 四虎视屏 | 深夜一级毛片 | 夫妻性生活视频免费看 | 艳妇乳肉豪妇荡乳AV | 国产高清视频色欲 | 国产精品视频不卡 | 欧美日韩国产大片 | 欧产日产国产精品v原神 | 国产精品人成 | 国产a毛片aaaaaa| a级欧美视频 | 久久综合se| 国产一级视屏 | 久久久综合亚洲色一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久久 | 日韩精品三级 | 精品一区二区三区中文字幕在线 | 91精品免费久久久久久久久 | 久久久久亚洲av毛片大全 | 公和我做好爽添厨房中文字幕 | 亚洲成精品| 亚洲精品久久久久一区二区 | www.91自拍| 国产爆乳尤妮丝无码视频在线 | 日韩国产 | 欧美激情中文字幕一区二区 | 手机黄色在线视频 |