圖片:
     如RS D100 K12 D200 K15,其中的K12是指從D100開始的連續12個數據,那么在實際使用中,傳送數據時是不是一定要傳送到12個,還是只有在12個以內,隨便幾個都可以?接收數據是不是也只要不超出D200開始的15個數據,隨便幾個都可以?如果是和臺達變頻器通訊,那么起始字符,變頻器地址,數據地址和功能符,還有校驗碼,結束碼都必須包括在D100開始的12個數據內?用別的寄存器可不可以?(如把變頻器地址傳送到D0或者D1,見圖片)請壇內高手給解惑!先謝了!
aojianyun121
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 523 點
下載積分: 5590 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2025-05-09
查看aojianyun121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-18 19:15
   在你寫了指令格式后,就不能更改了,這和你的儀表類的通訊格式有關,RS制定的幾個寄存器,完全是按照你通訊上協議規定的,具體儀表或者變頻器通訊協議上有,你要用D0或者D1也可以,只是你最后還是要傳送指令把地址或者頻率傳送到他相應功能碼對應的寄存器中去。有點多此一舉不是!希望對你有幫助
    
[ 此帖被aojianyun121在2012-06-18 19:22重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区欧美 | av网站在线播放 | 国产精品久久久乱弄 | 国产精品三级女人国产香蕉 | 成人一级视频 | 国产一级一片 | 日韩欧美一区二区三区不卡视频 | 亚洲av午夜福利精品一区 | 97人人澡人人爽人人爱 | 一级片久久久久久 | 久久精品国产99国产精品亚洲 | 精品成人18 | 亚洲免费网站观看视频 | 国产午夜精品久久久久免费视高清 | 国产1区2区视频 | 午夜寂寞少妇aaa片毛片 | 亚洲日韩精品乱码中文字幕 | 999久久a精品合区久久久 | A级国产乱理论片在线观 | 国产MD视频一区二区三区 | 亚洲视频在线免费看 | 国产精品亚洲综合一区在线观看 | 久久免费少妇高潮久久精品99 | 超碰97人人爱 | 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 日韩中文在线播放 | 国产精品一区二区三区在线观 | 91精品国产99久久久久久 | 九一精品国产白色高跟鞋 | 日本一区二区三区在线免费观看 | av免费在线网站 | 亚洲精品无码久久 | 亚洲欧美网 | 好日子在线观看视频大全免费播放高清 | 亚洲精品国产精品国产自 | 免费国产一级 | 国产最新一区 | 91久久香蕉国产熟女线看 | 蜜臀人妻精品一区二区免费 | 中文精品久久久 | 国产精品成人永久在线 |