大家好:
現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
另外如何消除此現象?
請各位各抒己見。謝謝。
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-17 00:04
引用
引用第3樓雪花飄飄于2013-01-16 21:33發表的  :
工廠接地是客戶所做,并不是純三相五線制(地線由變壓器端引出)而是車間配電柜側接地是接在電纜管外殼上。

用踱鋅鋼管3米;在附近打入;效果不錯的;
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 感謝!
  • 真誠到永遠

    主站蜘蛛池模板: 中文字幕欧美风情 | 天天夜碰日日摸日日澡性色av | 精品在线视频一区二区三区 | 国产精品久久国产精品99 gif | 国产精品线路一 | 天天撸天天操 | 96精品在线视频 | 热久久国产欧美一区二区精品 | 一级生性活片免费视频片 | 国产免费永久黄色国产 | 免费国产精品人成在线 | 红桃一区 | 日本ⅹxxxx久色视频免费观看 | 国产成年女人免费视频播放a | 成人福利视频在线观看免费 | 国产精品久久久久久免费观看 | 国产精品久久久久一区二区三区 | 国内午夜无码不卡在线观看 | 青草欧美亚洲a视频在线 | 成人久久综合 | 性高爱久久久久久久久 | 99视频免费| 国产日产欧美一区二区 | 欧美在线视频一区二区 | 在线一二三四区 | 亚洲第一偷拍视频 | 欧美午夜成人片在线观看 | 91香蕉国产在线观看免费永久 | 午夜久久久 | 久久精品国产影院 | 毛片一毛片二毛片三国产片 | 丰满少妇大力进入 | 久久天堂综合亚洲鲁鲁五月天 | 成人国产精品高清在线观看 | 中文字幕一区二区三区四区 | 无码少妇一区二区三区浪潮AV | 99精品国产高清在线观看 | 国产精品伦子XXX视频 | 亚洲AV无码久久精品蜜桃 | 欧美xxxxx精品 | 国产精品视频六区 |