樓主  發表于: 2012-03-08 08:18
昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1961 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48643 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-08-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-09 17:36
沒做過恒壓供水,不清楚!!

主站蜘蛛池模板: 成人网18免费网站 | 国产精品久久久一区二区三区网站 | 亚洲精品在线观看一区二区 | 国产成人精品免费网站 | 国产偷自拍对白在线视频 | 国产资源一区二区三区 | 天天操很很操夜夜操夜夜 | 久久综合亚洲色hezyo国 | 国产欧美日韩在线精品 | 久久AV超清| 97国产suv精品一区二区62 | 2002亚洲精品真实在线 | www久久久久久久 | 奇米四色网 | 精品无码av人在线观看 | 亚洲精品欧美精品 | 99播在线视频精品 | 欧美精品亚洲精品日韩专区 | 一区二区三 | av网站免费线看精品 | 正在播放一区二区 | 久久91精品国产91久久yfo | 国产特级毛片AAAAAA高清 | 一级片视频免费看 | 91无毛| 极品久久久 | 亚洲欧美日韩中文字幕在线一区 | 色七七久久影院 | 国产精品亚洲五色 | 欧美一级片网站 | 成人午夜视屏 | 成人免费国产 | 日韩不卡高清视频 | 最新国产精品亚洲 | 亚洲国产精品久久一线不卡 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 一区二区三区四区五区视频 | 日本精品巨爆乳无码大乳巨 | 中文国产日韩欧美二视频 | 欧美国产在线观看 | 国产精品96久久久久久 |