大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
duanhaobin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 126 點
下載積分: 634 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-04-08
最后登錄: 2018-08-23
查看duanhaobin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 15:43
風扇啟動設置為處于自動狀態的才能啟動,既然2 3 4 5不在自動狀態自然就不能啟動了,如果風扇是按順序啟動自然就跳過去直接啟動6號了。。。。

主站蜘蛛池模板: 久久无码人妻一区二区三区 | 久久国产热精品波多野结衣av | 国产精品羞羞答答xxdd | 国产在线精品免费一区 | 国产乱辈的大片免费观看 | 亚洲精品综合 | 91视频直接看 | 五月婷婷中文字幕 | 久久久久一区二区 | 成人国产精品免费观看 | 18禁无遮挡啪啪摇乳动态图 | 久久无码专区国产精品S | 亚洲欧美日韩综合在线一 | 久久亚洲这里只有精品18 | 18禁美女裸身无遮挡免费网站 | 欧美激情aaaa| 久久精品中文字幕一区二区 | 亚洲精品乱码久久久v开放时间 | 天天做夜夜爱 | 九艹在线| 国产一区二区久久久 | 久操热久操 | 99久久精品国产麻豆 | 精品中文字幕在线视频 | 国产毛片网 | 久久久久久国产精品三级 | 伊人精品在线视频 | 性久久久久久久久久久 | 日韩亚州欧美 | 福利中文字幕 | 亚州少妇无套内射激情视频 | 国产一级av毛片 | 亚洲一区二区三区中文字幕在线 | 69久久夜色精品国产69蝌蚪网 | 国产吹潮在线观看中文 | 免费精品久久 | 亚洲国产三级片在线视频 | 中文字幕在线观看日 | 久久久蜜桃一区二区人 | 婷婷色五月综合久久 | 中日韩欧美一级毛片 |