sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
公司大修時,有一車間的B相電纜損壞。該電纜是地埋,領導定再從橋架放一根線。 損壞的S400,90米, 新放的S500,138米。(考慮到線要加長) 現在280KW電機開起來,三相電流680A,466A,570A。 這安全嗎? 求高人指點!! 急急急!!!! 沒掛其它大點的單相兩相負載 電機以前都運行正常呀。 S500,流過電流小 老電纜直埋地下運行溫度可能低些 [ 此帖被sanlihu在2013-04-17 07:15重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
dmq401
級別: 探索解密
![]() |
電機有修復過 一般修復過的電機跟原配的多少有點區別,繞組間不平衡會影響到三相電流 或者是驅動的負載有問題 電流不平衡的話,電機肯定會發熱。轉矩輸出不穩定,功率相比之下會下降 容易燒壞電機 建議你好好的檢查一下電機及負載 排除這些問題后在找別的問題 對我來講 這樣是不安全的 希望這些對你有幫助,早點排除問題 做這行是不可以馬虎的 |
---|---|
|