东京热无码人妻系列综合网站_国产精品性色一区二区三区_网站大全免费网站_又爽又黄无遮拦成人网站_黄色影院免费观看_奇米影视在线观看

fighter帥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 137 點
下載積分: 739 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-06-28
最后登錄: 2013-08-02
查看fighter帥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-01 17:38
小弟用FX1N-40MR控制兩帶調速器的單相正反轉電機,功率分別為15W、60W。接線時將15W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM0、COM2與Y0、Y2端;60W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM1、COM2與Y1、Y3端,;AC電源端接于220V電源。接線完成后通電測試,兩個調速器的保險絲全部燒斷。不知為什么?
PLC與電機接線必須用交流接觸器嗎?這么小功率的電機也不行嗎?
求解?請大俠指點迷津,謝謝!
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 488 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-05-25
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 18:11
接短路了,這是基本的

15W的,COM端接于PLC的COM0、COM1,正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y0、Y1
60W的,COM端接于PLC的COM2     正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y2、Y3

最好是通過中間繼電器,要不電機有問題時有可能會燒了PLC的繼電器的
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓

主站蜘蛛池模板: 在线精品一区 | 国产欧美一区二区三区另类精品 | 日韩中文字幕网 | 国产l精品国产亚洲区在线观看 | 国产免费高清在线 | 亚洲精品一区二三区不卡 | 久久久久国产视频 | 国产成人无码专区 | 日本又黄又粗暴的gif动态图 | 国产国产成年年人免费看片 | 成人一区二区在线 | 午夜久久福利视频 | 不卡日韩 | 992tv又爽又黄的免费视频 | 边做边爱边吃奶叫床的视频 | 天天躁日日躁狠狠久久 | 私色综合网| 中国毛片一级片 | 日韩毛片免费一二三 | 国产精品专区第一区 | 成人免费a级毛片无码片在线播放 | 中文字幕在线观看免费视频 | AV草草久久久久久久久久久 | 国产精品久久久久久久女厕留拍 | 一区二区高清 | 国产女人50精品二区毛片视涩漫 | 中文字幕一区二区三区在线视频 | 免费无码国产国模线观看 | 亚洲一级黄色片 | 久久国产精品视频免费看 | 亚洲一级一区 | 国产一级免费网站 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久久久久 | 精品久久网站 | 日韩一二区在线 | 久久亚 | 亚洲性视频在线 | 黄色在线视频免费 | 国产系列视频二区 | 国产精品拍自在线观看 | 成人午夜精品无码区 |