24樓  發表于: 2014-11-29 21:12
第一種控制精度高,能做到恒溫控制;第二種能做到區間溫度控制
tinima
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 148 點
下載積分: 1999 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2016-04-18
查看tinima的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2014-12-02 16:35
目測第二種
鄒平王工
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 2691 點
下載積分: 11325 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2013-04-04
最后登錄: 2025-06-07
查看鄒平王工的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2014-12-02 18:26
我兩種都用過,1,精度高,自己做價格也不很高,3相控制2相就可以,控制器可用PLC,也可用溫控儀。我用歐姆龍溫控儀做過,2 簡單易行,精度不高。
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2014-12-02 21:16
第二種,適合固態,第一種,適合可控硅,不過表不同!
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2014-12-02 22:58
為什么方案2要用固態繼電器?我用接觸器就不可以嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2014-12-02 22:59
引用
引用樓主andy_gao于2014-11-21 21:23發表的 溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度 :
溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度的,以下2種哪種是對的??

1、溫控器輸出直流電壓到固態繼電器,通過這個電壓大小,調整固態繼電器輸出端的電壓,從而控制電熱管的發熱功率

2、溫控器輸出直流電壓信號到固態繼電器,有直流電壓后固態繼電器輸出端通路,電熱管工作。沒有電壓就斷開輸出端,電熱管斷電不工作,只控制電熱管的通斷
.......

為什么要用固態繼電器呢?我用接觸器不可以嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2014-12-02 23:02
第二種方案需要PID嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2014-12-03 00:07
引用
引用第22樓吳銘于2014-11-29 12:10發表的  :
溫度傳感器→溫控器→固態繼電器→加熱元件

為什么不選擇接觸器而要固態繼電器呢?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2014-12-03 00:08
引用
引用第10樓靜芳于2014-11-23 09:49發表的  :
第一種線性的成本高啊。我只用過第二種。

可以把固態繼電器換成接觸器來用嗎?這樣效果會怎么樣?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2014-12-03 00:08
引用
34樓  發表于: 2014-12-03 00:09
引用
引用第26樓鄒平王工于2014-12-02 18:26發表的  :
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2018-02-24
查看wht1215的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2014-12-05 09:48
第一種可以嗎?溫控器輸出的是開關信號,怎么可能是可變的電壓信號,只能是第二種吧。

我看有人說第一種可以,哪位大神指導一下

主站蜘蛛池模板: 在线bt天堂网www在线 | 厨房少妇人妻好深太紧了 | 欧美性猛交xxxx乱大交俱乐部 | 日韩一区二区三区免费 | 久久久久一区二区三区四区五区 | 99国产精品久久久久久久... | 寡妇张开腿让黑人捅爽 | 99精品一区二区三区免费视频 | 国产欧美亚洲精品 | 国产日产精品一区二区三区四区功能 | 久久久精彩视频 | 精品视频久久久久 | 色婷婷又大又白又爽视频 | 久久精品com | 亚洲自拍偷拍第一页 | 色综合久久天天综合绕观看 | www.国产精品.com | 国产伦理久久久久久妇女 | 亚洲AV日韩AV永久无码色欲 | 一本到国产在线精品国内 | 涩涩涩综合在线亚洲第一 | 日本久久久久久免费网络 | 欧美成人日韩 | 日韩精品99久久久久久 | 国产不卡一 | 日本精品一区二区三区在线观看视频 | 91一区二区三区久久国产乱 | 动漫黄在线观看 | 曰韩无码无遮挡A级毛片 | 高中男生自慰网站xnxx免费 | 久久97精品 | 久久精品国产一区二区 | 成人免费视频网站在线看 | 国产极品24P | 日韩经典一区二区 | 99国产这里只有精品视频播放 | 高清视频一区二区三区 | 看一级黄色录像片 | 亚洲综合久久av | 91精品欧美久久久久久动漫 | 久久国产亚洲日韩 |