如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。。總開關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4012(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-05-11
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 11:30
我個人認為單相700KW燈。在三相380V4線供電的情況,是把700KW分三路接線的話,那每路電源承載就是233KW。根據P=U×I×1.732×功率因數,這樣就可以配用三相總開關大概使用500A--630A的空開,不知其他朋友是否認可。請指導!
獨自漂泊
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4012(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-05-11
查看忍緣善的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-10 16:46
引用
引用第17樓yexiong于2015-04-10 15:19發表的  :
計算公式P=380*1.732*I*功率因數約1064A
你的是380V供電,照明那么大的功率應該考慮三相分布平均,假如不平衡那就零序產生電壓,是專業安裝的人員應該會考慮的。
[ 此帖被sunwenhui-1在2015-04-10 17:34重新編輯 ]
獨自漂泊

主站蜘蛛池模板: 欧美特一级片 | 热久久一区 | 国产精品久久久久久久久久98 | 7m精品福利视频导航 | 欧美黄a| 韩国a v| 精品区一区二 | 亚洲激精日韩激精欧美精品 | 99er视频在线观看 | av天天网 | 国产系列精品av | 国产精品久久久久久久午夜 | 日韩精品视频久久 | 久久性生活片 | 人妻丰满精品一区二区a片 国产精品一区自拍 | 日韩精品一区二区三区不卡 | 国产精品高潮呻吟久久av免费动漫 | 久久国产精品久久精品国产 | 久久久久性色Av毛片特级 | 精品久久香蕉国产线看观看gif | 香蕉视频4aa | 国产愉拍自愉免费第1页 | 免费一级肉体全黄毛片 | 成人性影院 | 99精品在线 | 亚洲国产成人一区二区精品区 | 精品国产乱码久久久久久影片 | 欧洲一区精品 | 成年人免费视频一区二区三区 | t∨澳门黄不让成人在线无码视频 | 欧洲国产成人久久精品综合 | 亚洲国产精品久久久久久久久久 | 中国一级毛片免费视频 | 琪琪福利| 久久久久久夜精品精品免费啦 | 久久免费99精品久久久久久 | 国产乱人伦av在线a麻豆 | a久久久久久 | 亚洲一区二区在线免费视频 | 国产三级免费观看 | 日本中文在线观看 |