這有個項目,一個大水池,四周排布的都是加熱用的管道,管道里流動的是導熱油,現在想在總管道口裝一個閥,外部溫度傳感器把溫度值傳給PLC,PLC控制閥的開關以及比例值,讓水池的水溫快速到達40度,然后緩慢加熱到70度,然后穩定在70到80度之間。以前沒做過類似的項目啊。請大神們指導下幾個問題。
1.應該用什么閥最合適簡單。畢竟恒溫精度不高
2.PID閉環是否必須使用,沒做過啊,有什么簡單思路沒有
3.用什么類型什么牌子的溫度傳感器好呢
4.這個項目是否可以不管什么流量的問題,是否只需要用溫度控制閥的開關程度呢。
QQ76214024
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1287 個
工控威望: 6118 點
下載積分: 54942 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-06-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-17 09:55
如果恒溫精度不高建議加變頻器就好

1.以PLC+溫度模組+PT100(感溫線)+DA模組
40度以下全速運轉
40~70度半速或 3/4 速運轉
以75 度為基準, 加減速運轉。

2.溫控表+PT100(感溫線)
設定溫度,由溫控表控制。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 成人精品免费在线观看 | 1024精品久久久久久久久 | 成人a大片在线观看 | 无码制服丝袜人妻一在线视频 | 久久久久成人免费视频 | 9久热久爱免费精品视频在线 | 波多野结衣一区二区三区免费视频 | 免费视频专区一国产盗摄 | 国产精品成人av禁果av | 久久精品国内 | 国产精品二区三区在线观看 | 一区二区三区在线 | 天堂俺去俺来也www久久婷婷 | 亚洲色图偷 | 在线日韩中文字幕 | 欧美成人日韩 | 亚洲精品二区三区 | 久久久久久久久99精品大 | 国产韩国欧美在线不卡 | 在线观看的片www免费观看 | 国产毛片精品 | 亚洲AV片不卡无码久久 | 99精品国产一区二区三区2021 | 最近av在线| 一本大道av | 国产剧情乱偷 | 国产精品一区二区三 | 久久久精品精品 | 国产天堂在线观看 | 国产99视频精品免费观看9 | 国内精品国产三级国产aⅴ久 | 久久6热最新地址 | 欧美成人一区二免费视频小说 | 精品国产高清免费在线观看 | 亚洲成人中文字幕高清乱码 | 免费亚洲片 | 久久久久久久免费 | baoyu168成人免费视频 | 懂色av一区二区在线播放 | 亚洲免费视频网 | 日韩一二区 |