看到一個小電控箱C25A+通斷開關+5.5KW變頻器+電機, 空開是上下推的形式,通斷開關嘛旋轉式,空開置于柜內,負荷通斷開關置于柜面,方便人操作通斷電; 感覺設計反了,我的理解應該將通斷開關放在空開上端,為
工廠供電+ 負荷開關+ 空氣開關+ 變頻器+電機,而非 工廠供電+ 空氣開關+ 負荷開關+ 變頻器+電機; 可能因為負荷開關置于面板,經常需要操作的原因,設計者選擇了后面一種,大家討論下,哪種設計更科學?
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-01 18:13
個人認為是對的,負荷開關在前,一斷電所有指示不是都沒了。這種小負荷可以活學活用。

主站蜘蛛池模板: 合之合合综合久 | 一区二区三区欧美在线 | 国产亚洲欧洲 | 春色校园综合人妻av | 久久91精品 | 国产午夜精品久久久久免费视 | 高清国产一级毛片国语 | 一区二区日本视频 | 丰满中文一级无码AV | 一及黄色片子 | 97pao国产成视频永久免费 | 亚洲国产成人在线播放 | 美女让男人桶爽免费视频 | 亚洲一区欧美二区 | 亚洲成av人片在线观看无 | 亚洲精品无码国产 | 中文字幕一区二区三区在线视频 | 国产乱淫片视频 | 国产高清在线露脸一区 | 日韩一二区在线 | 日本免费观看视频 | 一级久久久久久 | 91视频色版 | 亚洲天堂高清 | 色草在线 | 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷 | 亚洲成AV人在线观看成年美女 | 久久久久久久久国产精品毛片资源 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 日韩在线中文视频 | 男同男性xx视频在线观看免费 | 亚洲欧美综合一区二区三区黄大片 | 亚洲国产精品一区二区无码 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 中国免费观看xnxxcom | 国产精品视频久久 | 国产中文字幕亚洲 | 日本一级特黄录像视频播放 | 精品热 | 久久一区二区中文字幕 | 国产精品成久久久久 |