我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
gemwisdom
各大品牌機器人維修,18662579617
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 2669 點
下載積分: 780 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2015-02-04
最后登錄: 2025-05-16
查看gemwisdom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 09:50
說下個人見解啊,首先變頻器要加輸出電抗器,PLC的電源輸入端要加濾波器,至于通訊的話100R的電阻夠了,純屬個人見解,如有不對,樓主勿怪。
各大品牌機器人維修,18662579617

主站蜘蛛池模板: 精品区在线 | av性在线 | 久久久久免费精品视频 | 精品二区久久 | 久久亚洲一区二区三区四区 | 精品三区 | 最近最新中文第一页 | 久久综合给合久久97色 | 久草在线网址 | 亚洲国产黄色大片 | 国产极品紧身牛仔裤av片 | 一级绝黄 | 亚洲天堂导航 | 中文字幕视频一区二区 | 久久免费观看视频 | 日本人真淫视频一区二区三区 | 亚洲性夜色噜噜噜7777 | 国产精品久久久久久久小唯西川 | 国产免费成人在线视频 | 亚洲精品国产自在现线看 | 免费在线观看黄网站 | 亚洲自拍网站 | 亚洲成人av观看 | 国产精品久久久一区 | 日韩免费A级毛片无码 | 日本在线视 | 色久影院 | 国产精品乱码毛片在线人与 | 国产欧美乱夫不卡无乱码 | 久久精品国产欧美日韩热 | 国产精品久久久久久无 | 丰满人妻被两个按摩师 | 国产日韩欧美综合一区二区三区 | 性生活影院 | 久久久免费大片 | 扒开双腿疯狂进出爽爽爽水视频 | 中文字幕一区二区三区在线播放 | 中文字幕日韩欧美 | 免费看成人 | 少妇免费毛片久久久久久久久 | 免费av播放 |