設備表面噴漆,有個安裝支架的地方裸露了出來,一量電壓有180,各種查找,發現某個電機一開啟以后,設備外殼電壓馬上升高,電機不開啟的時候也有20多。
想問問有啥好的解決辦法沒?  電機繞組對地我拿萬用表量了一下都是絕緣的,繞組電阻也正常。電纜我也查了,沒有破損。
1. 設備整體沒接地線。接的是3火一零。 接了地線,外殼的漏的電180多伏,人再觸摸會安全了吧?
2. 漏電的原因始終找不到。 知道這個電機一開,設備外殼立馬又100多伏的電壓,但找不出漏電點。
3.有朋友說沒接地線,這個是感應電壓,感應電壓不會有180這么高吧?
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-07 14:28
測量一下零線和漏電點和你另拉設的地線的電壓值分別是多少,還有此設備的電源部分是幾線制系統?如果三相五線制,那么外殼不接地線是違反規定的。穩妥的辦法是接入地線且前端斷路器加設漏電保護裝置。
如果電源本來就是三相四線制,那么先看一下配電箱的零線是否和廠房或現場的接地等電位重復短接過,設備的外殼是否在現場和等電位網連接了?因為國家強條要求只要金屬外殼設備必須和地線或者等電位網連接,且還有電阻值的要求。其實如果三相匹配度較高的電機類設備,都可以直接用三相四線制的零線當地線使用且直接設備端和地線母排短接。
感應電壓確實能達到180V,如果想判斷是否感應電壓可和地串接一個燈泡,此時如果電壓迅速下降,那么基本可判斷是感應電。

主站蜘蛛池模板: 色视频在线观看 | 在线成人免费观看视频 | 亚洲at在线免费影院 | 91香蕉亚洲精品人人影视 | 91久热欧美极品第一页 | 九一精品国产白色高跟鞋 | 成人免费a级毛片无码网站入口 | 欧美3| 尹人香蕉| 91精品一久久香蕉国产线看观看软件 | 网友自拍av | 亚洲一区 国产 | a级三四级黄大片 | 一区二区国产在线播放 | 日中文字幕在线 | av天天网 | 国产成人秘密网站视频999 | 制服丝袜中文字幕无码自拍 | 人妻无码中文专区久久综合 | 精品久久久久一区二区国产 | 无遮无挡爽爽免费视频毛片韩国 | 成人在线手机视频 | 一区一级在线观看 | 欧美成人精品在线 | 国产精品自在拍一区二区不卡 | 久久久久亚洲av毛片大全 | av中文精品无码在线不卡 | 爆乳熟妇一区二区三区 | 欧美视屏一区二区 | 大桥未久视频在线观看 | 日日摸夜夜添夜夜爽免费视频 | 被公侵犯人妻一区二区三区 | 国产精品任我爽爆在线播放 | 最新日韩在线视频 | 国产成人午夜福利在线观看蜜芽 | 国产精品美女久久久久久不卡 | 99久久免费看视频 | 国产人妖综合在线视频 | v片在线看| 女同亚洲精品一区二区三 | 国产高潮又爽又刺激的视频 |