东京热无码人妻系列综合网站_国产精品性色一区二区三区_网站大全免费网站_又爽又黄无遮拦成人网站_黄色影院免费观看_奇米影视在线观看

jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-26 16:08
如題,有一款設備賣到日本了,是220V/50HZ/1KVA的,現在客戶需要一個變壓器,把當地的100V/60HZ的電壓升到220V使用。
在網上和TB找了一圈也沒找到能升壓的變壓器,都是把220V變成110V/100V的,想把它反過來用在升壓上,不知道能不能用。
網上查了資料,有說能用的,有說不能用的,我個人理解,按照變壓器的原理是可以用的,只要容量不超就大問題。
擔心的就是頻率,這里是50HZ的,日本是60HZ的,升壓后電壓不是問題,頻率升高電機轉速也會增加,會不會燒掉電機。

有沒有哪位大神搞變壓器的,告訴我可不可以,先謝過了。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1555 個
工控威望: 1778 點
下載積分: 6286 分
在線時間: 650(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-05-15
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-27 08:07
可以的,以前有個朋友在小區租了一個1樓房子,用來磨鎢鋼,他有兩臺磨床,兩臺都是380V的,因為小區里沒有三相電,所以買了一個380/220的單相變壓器反過來接就有380V電了,因為有變頻器,接上去就可以了(小功率變頻器不會檢測缺相,大功率的變頻器缺相就會報警)。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jeffwang2011) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 国产精品成人一区二区 | 日韩在线视频免费播放 | 国产一区二区不卡在线 | 亚洲播播 | 精品久久久久久一区二区 | 国产成人精品日本亚洲91桃色 | 国产精品成人免费视频 | 国产二二三区 | 国产精品18久久久久久久久 | 青椒午夜剧场av色 | 日韩一区二区三区在线观看视频 | 日韩欧一区二区三区 | 欧美一级录像 | 久久精品久 | 免费av在线网 | 日韩久久久久久久久久久 | 日本性片 | 欧美18ⅩXXXX性欧美喷水 | 国产99视频精品免费播放照片 | 国产精品久久久久久久久久免费 | 国产成人综合久久精品免费 | 久久久久久免费精品一区二区三区 | 久久国产麻豆精品 | 一区二区三区日韩一区二区中文 | beautyleg论坛| 正在播放长泽梓 免费观看 色播成人网 | 韩国日本福利在线 | 国产7页 | 在线免费av片 | 亚洲在线日韩 | 波多一区 | 2021年亚洲精品无码久 | 国产精久久久久久 | 精品久久中文字幕 | 亚洲天堂成人 | 欧美精品一国产成人综合久久 | caoporn国产一区二区 | 亚洲a区在线 | 免费视频一级片 | 亚洲无码动漫一区 | 2021高清精品国产 |