东京热无码人妻系列综合网站_国产精品性色一区二区三区_网站大全免费网站_又爽又黄无遮拦成人网站_黄色影院免费观看_奇米影视在线观看

zhengf1989
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 273 點
下載積分: 686 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2025-05-11
查看zhengf1989的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-27 16:01
最近一直在研究通訊,突然感覺懂了一點,寫寫自己對于modbus 通訊的體會:
1.    經常聽說的485,232,422,是指的是物理端口,modbus是通訊協議,也就是通訊的規則,就好象社會上有很多潛規則,服從這些規則才能混下去。
2.    modbus通訊分為主站和很多編了號的從站,例如主站對從站說,3號從站你家的第三個房間里住著誰?話音剛落,1號,2號,4號從站心里想:反正沒有喊我,不關我的事,就通通裝          死,3號從站聽到后,回答說,我家的第三個房間里住著一條狗,這樣一個通訊過程就完成了,跟主站讀取從站某個寄存器的內容很類似。如果是廣播命令,就是每個從站都要聽著,不需要作出回答。
3.   通訊主要是通過 報文發送出去執行的。 地址+功能碼。。。。。。西門子plc中有通訊庫,三菱臺達plc有通訊的方便指令,我通過串口調試工具測試,最終還是發出來標準的 報文,只是方便大家使用的。通訊的具體地址要看每種設備原件的廠家是怎樣定義的,會應用就可以了。
4.   crc校驗就是為了防止在通訊過程中會出現數據的丟失或者出錯。就好象在生活中,甲對乙說:我還你5個硬幣你數一數,乙收到錢后數了一下硬幣,只有四個,乙就說你給的不對。
如果有能力用plc自己寫個自由口通訊的塊,或者單片機開發個通訊那就是大神了。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-17
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-27 17:55
你的理解正確、形象。MODBUS通信程序不是你想像得那樣復雜。PLC的梯形圖程序,單片機的C語言程序、上位機的C#或VB程序等等都能實現。我個人認為,最簡單的MODUBS程序是使用西門子的庫,根本不用考慮CRC校驗碼,以及報文的排列順序。最復雜的MODBUS程序是用C#或VB編寫的程序(不考慮別人編寫好的現成的方法)。另外,MODBUS-TCP的通信速率優于MODBUS-RTU。MODBUS-ASCII通信用得很少,可以不考慮。

主站蜘蛛池模板: 色8久久久噜噜噜久久 | 国产美女一级a作爱在线观看 | 一区不卡| 午夜精品久久久久久久久久久久久久 | 伊人第四色 | 国产精品一级毛片av | 色小妹一二三区 | 亚洲九九 | 在线永久免费观看黄网站 | 操操图片视频第一网 | 午夜中文字幕 | 欧美四级片 | 人人添人人澡人人澡人人人人 | 久久视屏网 | 国产99视频精品免费视看9 | 56av国产精品久久久久久久 | 中文字幕v亚洲ⅴv天堂 | 久久国产日本 | 成人在线免费小视频 | 50岁熟妇的呻吟声对白 | 国产精品日韩一区二区三区 | 久久免费孕妇高潮视频 | 精品国产鲁一鲁一区二区三区 | 精品国产一区二区三区久久久 | 久久精品视频在线免费观看 | 欧美一二三区在线观看 | 成年人黄色毛片 | 99国产在线精品 | 亚洲精品久久久久久宅男 | 国产成人无码av片在线公司 | 99精品国产视频 | 国产成人免费看一级大黄 | 日韩中文字幕免费观看 | 久草在线视频免费资源 | 久久国产精品久久久久久电车 | 欧美性猛交XXXX免费看蜜桃 | 精品久久久久中文字幕一区 | 99久久久无码国产精品性色戒 | 99久久精品无免国产免费 | 国产三级日本三级 | 玖玖99视频 |