   我發現很多電路圖中,伺服驅動器, 通常只會用到脈沖,方向, 報警, 使能,, 這個四個主要功能, 個別會加上 ,準備完成, 定位完成,Z相 ,  很少會把編碼器AB相用上,
我查了下,編碼器的作用是實時反饋電機移動了多少脈沖量, 假設PLC發了1000個脈沖, 電機收到脈沖動作后, 編碼器這邊理論上就會反饋1000k。如果采用這個條件, 是不是能保證伺服的定位更加精確。可是大家為什么都不用呢?
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-07 08:01
我問過其他老師傅, 他們也是這樣認為的。
引用
引用第1樓mk自動化于2020-07-06 20:42發表的  :
個人見解:。A、B相是編碼器反饋的實際脈沖,只是解決程序上的定位動作完成的核對,但不能解決干擾導致的誤差和機械原因的誤差。既然本身驅動器動作完成回有一個定位完成信號。PLC也有一個動作完成信號。這都已經滿足程序與驅動器的軸控定位動作要求了。再使用A、B相是不是有點多余了?    
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-08 15:41
樓上的都是不用的..., 想說用三菱FX系列不用Z相,  回原點,豈不是很麻煩?DSZR不好用嗎?   那你的AB相是拿來做什么用的? 確定電機反饋的脈沖與發送的脈沖一樣嗎? 還是有其他功能。
引用
引用第4樓fengrunsheng于2020-07-07 20:59發表的  :
你說反了,A B相常用。Z相一般不用

主站蜘蛛池模板: 国产在线一区二区三区在线观看 | 国产成人一区二区三区在线 | 久久福利看片 | 免费的网站观看直接观看 | 让少妇爽到高潮视频 | 99在线热播精品免费 | 国产精品69精品一区二区三区 | 精品伦精品一区二区三区视频 | 懂色av一区二区三区免费 | 一级毛片免费视频 | 国产午夜精品片一区二区三区 | freesex18处xx柔术 | 国产精产国品一二AAA片 | 999久久精品 | 亚洲国产欧美在线 | 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜噜 | 99视频国产精品免费观看a | 好了av第四综合 | 久久久久久中文字幕2020 | 久久99精品久久久久婷综合 | 国产性色αv视频免费 | 亚洲一区二区久久久久久久 | 蜜臀视频一区二区在线播放 | 国产视频一区二区不卡 | 亚洲一区二区三区久久 | 中文无码一区二区视频在线播放 | 亚洲免费看黄 | 免费一级婬片AAA毛片肥肥女 | 狠狠丁香 | 免费中文字幕日韩欧美 | 男男短篇高h肉辣合集 | 国产精品久久在线 | 国内丰满熟女出轨VIDEOS | 亚洲成人久久久 | 久久人人爱| 88国产精品欧美一区二区三区 | 兔子先生第三季免费视频播放 | 一级做性色a爰片久久毛片免费 | 欧美国产激情一区二区三区蜜月 | 国产传媒懂得 | 国产成人免费 |