东京热无码人妻系列综合网站_国产精品性色一区二区三区_网站大全免费网站_又爽又黄无遮拦成人网站_黄色影院免费观看_奇米影视在线观看

yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 469 點
下載積分: 3522 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2025-05-29
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-06 08:33
各位老鐵 我手上有一顆三線流量計,分別為 DC+ DC-  analogy output (4 - 20 mA) ,依照Q64AD的手冊 將analogy output 接到V+ 和I+ 的端子臺 那 V- 的端子臺 是否要拉回機臺的N24V 呢?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3688 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-06 10:14
4 - 20 mA 的時候:
Q64AD的 V+和I+合并成一股為 +  
信號源的+  連接Q64AD的 +
信號源的-   連接Q64AD的 V-
大家最容易搞錯的,就是信號源的 + 和 -
因為有的儀器,信號電源和供電電源是共用的
有一個最簡單的判定方式,拿一個電壓表或者萬用表去測量,測量到哪2根線有電流信號,那這2根線就是 + 和 -

比如你說的這個三線流量計,很有可能DC+  DC-  是電源供電,然后OUTPUT是+, DC-可能又是電源供電的負,又是信號供電的負。
所以你可以先用萬用表測量一下OUTPUT和DC-之間是否有正常的電流值。確認好后再連接Q64AD。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 日本一区二区久久久 | 爱妺妺国产AV网站 | 欧美一级一区二区三区 | 亚洲资源在线 | 中文字幕无码中文字幕有码在线 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 亚洲精品一区二区三区99 | 国产色婷婷精品免费视频 | 国产黄a三级三级三级av在线看 | 亚洲高清精品50路 | 国产91精品久久久久久久 | 国产成人免费网站在线观看 | www.久久爱69.com | 欧美一级片网站 | 91日本欧美高清人术艺术 | 精品久久久久久久久久久下田 | 精品日韩一区二区三区免费视频 | 免费高清一区二区三区 | 欧美69视频在线观看 | 国产一级片中文字幕 | 久久毛片免费 | 99在线热播精品免费 | 国产亚洲AV无码乱码在线观看 | 国产乱对白刺激在线视频 | 久久国产精品99久久久久 | 国产精品av一区二区三区 | 亚洲avav天堂av在线网爱情 | 天天爽夜夜骑 | 亚洲精品视频在线观看免费视频 | 98国产精品午夜免费福利视频 | 九九九全国免费 | av网址免费观看 | 日韩精品视频中文字幕 | 人妻被按摩到潮喷中文字幕 | 国产精品 日本 | 精品欧美一二三区 | 色在线看| 4438xx亚洲 | 亚洲成人av一区二区三区 | 久久久蜜桃一区二区人 | 国产欧美亚洲精品a第一页 亚洲欧美另类综合偷拍 |