各位工控大師們:
  我公司現有設備為:拆解破碎處理設備400KW一套,塑料破碎機80KW一套,螺旋空壓機110KW一臺,55KW 一臺,活塞空壓機15KW一臺,壓軸機7.5KW一臺,生活樓和辦公樓食堂大約100KW,公司現在變壓器800KVA,除55KW的空壓機和生活樓不同時使用外,其他都是同時使用的,現在在電力局查看公司使用負載只有125KWH,難道我們公司實際使用功率真的只達到這個值嗎,那計算負荷要怎樣才能計算的更加準,是用需要系數法計算還是?????請大師們指教,謝謝!!!!!
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 431 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-06-05
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-23 12:48
我也遇到過,400kw的變壓器,供電局給出的負載只有200kw左右,平時變壓器基本在超載狀態
132kw電機3臺,24小時運行,11kw電機20臺,12小時運行,再加其他輔助設備50kw左右
樓主留言:
公司現在加了一臺280KW的生產線,總功率超出了變壓器的有功功率,看配電手冊上的計算負荷系數,算出來的也不是125KW的負荷,

主站蜘蛛池模板: 麻豆视频一区二区 | 亚洲一区二区三区在线观看网站 | 国产ā片在线观看免费观看 | 99精品亚洲| 日本精品一二三区 | 呦一呦二在线精品视频 | "中文字幕 久热精品 视频在线" | 国产精品久久精品a | 免费成人在线观看视频 | 国产成人精品成人a在线观看 | 吃奶大尺度无遮挡激情做爰 | 国产精品久久久一区二区三区网站 | 国产无套乱子伦精彩无码视频 | 国产成网站18禁止久久影院 | 久久精品综合视频 | 国产精品一区二区丝瓜 | 久99久无码精品视频免费播放 | 特一级黄色| 欧美精品久久久久久久久久丰满 | 91大片淫黄大片在线天堂 | 国产AV无码专区亚洲AV手机麻豆 | 国产麻豆一区二区三区四区 | 手机看片日韩高清国产欧美 | 日本一级淫片免费看 | 蜜桃久久精品一区二区 | 亚洲午夜久久久精品一区二区三剧 | www..com久久爱| 天天av导航 | 日本一区二区久久久 | 国产片一级片 | 免费观看国产小粉嫩喷水精品午 | 欧美日操 | 不卡视频一二三区 | 日韩欧美一区二区免费 | 国产精品成人亚洲一区二区 | 粉嫩一区二区三区 | 俄罗斯美女的天堂一级毛片 | 国产在线色 | 久久日韩激情一区二区三区四区 | 国产乱码在线观看 | 无码日韩精品国产av |