目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
lzzgogo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 229 點
下載積分: 4552 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2025-05-22
查看lzzgogo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-12 00:03
   年前碰到過,一臺人機界面接兩個PLC 臺達ES系列的 ,一臺PLC帶20多個變頻器還有3 個臺達溫控器帶485通訊的,兩臺485中繼。啟停和急停用中繼,最遠的有30米左右RS485,運轉也沒什么問題。

主站蜘蛛池模板: 97国产一区二区精品久久呦 | 丰满的少妇XXXXX青青青 | 亚洲狠狠婷婷综合久久久久图片 | 国产综合视频免费播放 | 免费av影片 | a级网站在线观看 | 亚洲a区在线观看 | 久久久久久久久久久久久九 | 日本在线观看一区二区 | 亚洲国产超清无码专区 | 久久久久69 | 波多野结衣好大好紧好爽 | 深夜A级毛片视频免费 | 秋霞国产精品一区二区 | 国产三级一区二区 | 国产偷v在线精品 | 国产成人在线综合 | 亚洲最新色 | av国产japan在线播放 | 亚洲成人在线免费 | 久久99精品久久久久久秒播蜜臀 | 九九热国产视频 | 天天干视频在线观看 | 中文字幕视频在线看5 | 欧美人体做爰大胆视频69视频 | 中文字幕亚洲精品日韩一区 | 中文字幕久久999及 国产精品JIZZ在线观看美国 | 在线观看av免费 | 天堂va蜜桃一区二区三区 | 国产精品成人久久久久 | 超碰9999| 99视频30精品视频在线观看 | 成人深夜在线 | 中文久久 | 丝袜美女视频性感美女 | 欧美日韩亚洲精品一区二区三区 | 亚洲欧洲av一区二区久久 | 九九九久久久久久久 | 亚洲视频在线视频 | 成人人人人人欧美片做爰 | 国产精品开放小视频 |