各位,現在用PLC控制伺服電機走定位控制,外部接光柵尺測量實際機械位置,PLC里該怎么處理呢?是PLC定位指令完成后,判斷外部位置跟PLC位置,有差值,在做一次定位,這個方法比較慢,需要高速運動,每次判斷太費時間?有沒有什么PLC可以實現定位過程中自動比較判斷位置的指令?
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 544 個
工控威望: 835 點
下載積分: 60 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-06-04
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-07 16:35
1、是的換個全閉環的就可以了 而且程序變得更簡單了
2、換句話來說 就是變頻器可以接電機尾部編碼器+SSI或者其他絕對值編碼器(比如你說的光柵尺或者激光  或者條碼帶等)
3、如果想復雜點,那你就自己編寫S曲線,進行定位,但效果不會很好(我見過許多吹牛皮的都說沒問題,但實際用起來并沒有變頻器或者伺服自帶走位置的流線型更好)
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。

主站蜘蛛池模板: 亚洲AV无码专区久久蜜芽 | 91精品91久久久久久 | 久久久久38精品 | 久久综合性 | 成人精品三级 | 五月天色婷婷丁香 | 久久99女女久久99久久 | 欧美特黄一级视频 | 国产日本久久 | 天堂久久一区二区 | 日韩中文一区二区 | 992人人草| 欧美午夜在线精品品 | 日韩国产精品久久 | 精品国产高清在线看国产 | 国产精品久久久国产 | 特一级一性一交一视一频 | 精品一区二区无码免费在线观看 | 日本欧洲国产一区二区 | 日本在线a视频 | 国产成人AV免费观看 | 日本久久久亚洲精品 | 亚洲视频在线观看一区 | 日韩av在线中文 | 色乱码一区二区三区麻豆 | 亚洲亚洲一区二区三区 | 国产欧美日韩三级 | 久久亚洲日韩一区二区综合精品 | av在线免费播 | 国产日韩欧美东南在线 | 久久棈精品久久久久久噜噜 | 国产一级做a爰片久久毛片99 | 亚洲va在线 | se94se欧美| 91人成亚洲高清在线观看 | 91成人亚洲综合欧美日韩 | 国产精品美女久久久亚洲 | 色999日韩| 亚洲视频一区二区 | 国产精品秘入口A级一区二区 | 一级做a爱片久久毛片a高清 |