        我廠新裝一臺發電機(舊的),今天首次發電,出現以下問題,1.有的設備漏電,(外供電時不漏)...2.部分數控顯示電子元件燒掉,(如整流器,三極管,變壓器)...
    3.還有幾個接觸器,和液壓電磁閥線圈燒,
        損失可大了,不過其它大部分設備可以正常操作,再說說發電機狀況,電壓約為411V,(外電壓386V),電流約為額定電流一半,240A(450A),最大值得懷疑的,是接地  
  系統,發電機零線沒有接變壓器系統地線,請問大家,這是以上出現故障的主要原因嗎?
    
會跑的樹
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看會跑的樹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-31 18:19
謝謝大家,故障已查出,以上大家說的都有道理,電壓不穩定是其一,中性線末連接變壓器中性線是主要原因,因我廠有的設備是與地線構成220V,因發電機地線末接,相當于零線缺相,因此線圈燒,,,,,,,,而有的設備漏電,是因為接地保護,發電機沒有接地線,有的設備漏電,又不能通過接地線到地,所以電壓殘留在外殼上,.......希望以后有碰到此情況的,一定發電機中性線與變壓器中性線相連,避免損失...     

主站蜘蛛池模板: 毛片一级做a爰片性色仙踪林 | 国产福利视频 | 黄色免费在线视频网站 | 超清无码不卡毛片 | 亚洲国产日本 | 两个人的视频在线观看www | 国产一区二区美女 | 成人亚洲欧美久久久久 | 一级片快播| 精品免费在线 | 久久久久久久亚洲精品 | 毛片黄色| 国产在线播放精品 | 丹麦一级毛片 | 国产精品久久在线观看 | 久热综合 | 久久99热国产 | 精品国产一区二区三区久久 | 国产精品乱子伦XXXX | 亚洲精品精品 | 中文字幕1区2区3区 久久中文精品视频 | 四季久久免费一区二区三区四区 | 亚洲影院久久久av天天蜜桃臀 | 久久精品亚洲第一福利 | 国产亚洲迷醉真实在线 | 亚洲性视频在线 | 欧美熟妇一区二区三区蜜桃视频 | 国产第一区在线观看 | 日本久久久久久免费网络 | 国产精品啪啪对白自拍 | 国产成人AV大片在线播放 | 国产精品自产av一区二区三区 | 国产一区二区精品久久久不卡蜜臀 | 中国精品久久久久国产 | 成人综合久久综合 | 欧美性成人| 中文字幕无码a级毛片观看 国产日韩中文字幕 | 综合精品 | 国产综合视频一区二区三区免费 | 国产模特私拍视频再现 | 国产精品久久久久久中文字 |