請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
wangxuefeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 487 點
下載積分: 149314 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2009-01-12
最后登錄: 2022-04-10
查看wangxuefeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-26 21:35
我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1-1.3倍左右。斷路器的長延時取7A左右,瞬動取80A即可!

主站蜘蛛池模板: 草草日| 久久人久久 | 亚洲视频在线观看中文字幕 | 国产精品无码网站在线观看播放 | av天堂中文字幕在线播放 | 就去吻亚洲精品欧美日韩在线 | 亚洲国产精品视频一区二区 | 不卡一本 | 国产亚洲自在精品久久 | 福利视频一区二区三区 | 亚洲精品视频网 | 697久久夜色精品国产 | 91精品综合久久久久久 | 欧美亚洲中日韩中文字幕在线 | av黄色免费在线观看 | 精品中文字幕一区二区三区av | 国产一级免费黄色片 | 免费国产成人高清在线观看不卡 | 国产交换一区二区三区 | 亚洲黄色a| 亚洲国产精品久久一线不卡 | 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 天天躁日日躁狠狠久久 | 2020狠狠操 | 制服丝袜美腿一区二区 | 日本免费二区三区 | 99久久久国产精品免费调教sp | 夜草av | 欧美一区二区三区四 | 亚洲国产精品成人女人久久久 | 亚洲精品国产偷五月丁香小说 | 综合久久久 | 久久免费99精品久久久久久 | aaa色视频 | 2024丁香五月天之婷婷综合缴情 | 精品免费成人 | 日日爱视频 | 日韩二区三区 | 国产日韩视频在线播放 | 国产三级视频在线网址 | 精品久久久久成人码免费动漫 |