在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
泡面
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看泡面的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-28 14:26
數顯表是有一定阻值的,直接串進模擬輸入恐怕不妥。電壓波動厲害,可以只給壓力變送器加電源后測量輸出信號值是否仍波動劇烈,以此判斷是否變送器或傳輸至plc信號線問題。
                                                                    以上

主站蜘蛛池模板: 国产99精品在线 | 成年视频在线播放 | 国产精品久久久久久影视 | 久久人人97超碰国产公开结果 | 国产成人在线视频 | 成人午夜免费网站 | 午夜阳光精品一区二区三区 | 亚洲国产精品久久久久久 | 14表妺好紧没带套在线播放 | 岛国激情视频一区二区三区 | 中文字幕日韩精品一区二区 | av无码理论片在线观看免费网站 | 免费无码成人在线 | 国产一a在一片一级在一片 亚洲 新中文字幕 | 久久免费观看视频 | 福利姬一区二区三区在线观看 | 国产精品400部 | 久久久精品久久久 | 台湾成人免费视频 | 国产欧美乱夫不卡无乱码 | 午夜激情307| 精品视频在线一区二区三区观看 | 亚洲sm另类一区二区三区 | 中文字幕在线视频免费观看 | 护士奶头又白又大又好摸视频 | 亚洲综合在线网址 | 日韩中文字幕av | 日韩精品无码视频免费专区 | 一级免费高清无码 | 国产网红女主播精品视频 | 国产久草在线视频 | 成人爱情偷拍视频在线观看 | 91看片免费看 | 精品1区| 成人免费无码一区二区三 | 国产资源第一页 | 日韩.com | 亚洲欧洲中文字幕 | 久久国产精品亚洲人一区二区三区 | 亚洲www永久成人夜色 | 亚洲精品区M |