在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~

主站蜘蛛池模板: 亚洲sm另类一区二区三区 | 伊人国产精品视频 | 视频在线亚洲 | 国产成人亚洲精品影院 | 国产一区二区在线观 | 别揉我奶头~嗯~啊~视频在线观看 | 国产午夜毛片v一区二区三区 | 97人人做人人添人人爱 | 久久精品一区二区三区国产主播 | 青青草原自拍视频 | WWW国产精品内射老熟女 | 色综合久久久久综合体 | 91九色国产ts另类人妖 | 香蕉影视线网站在线观看视频 | 天天躁日日躁狠狠久久 | 免费av观看网址 | av永久在线 | 国产视频在线一区二区 | 二区不卡 | 国产特色特黄的视频免费观看 | 国产精品性久久 | XXXXBBBB欧美 | 一二三区精品视频 | 成人亚洲性情网站www在线观看 | 国产精品久久久久久久第一福利 | 日日碰狠狠躁久久躁综合网 | 91久久精品一区二区二区 | 日本教室三级在线看 | XXXX日本少妇做受 | 免费逼片| 国产精品白浆无码流出系列 | 国产最新一区二区三区 | 国产乱子伦在线观看免费 | 日韩AⅤ人妻无码一区二区 亚洲天堂一区 | 成年黄色片 | 成年女性免费视频 | 午夜福利日本一区二区无码 | 激情久久一区二区三区 | 国产亚洲激情欧美 | 欧美大黄大色一级毛片 | 国产午夜日韩不卡一区 |