我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家幫幫忙，小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-08-26
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 12:33
最好是220和380分開接線(我說的是主線,這樣出現故障時動作更靈敏)。220電壓的總功率19.2KW,電流是19.2乘以4.5(根據電工口訣中p=UI計算)等于86.4安的電流。所以主電路的空開要用100A的,下邊分支電路每個2.4KW用16A的空開就行。380電壓的總功率是48KW,電流是48乘以2.63(電工口訣中p=UI計算)等于126.24A。所以用160A空開,下邊分支每組6KW用20A空開就行了。

主站蜘蛛池模板: 国产成人午夜精品福利视频 | 亚洲一区二区三区久久久久久 | 国产爆乳无码视频在线观看3 | 亚洲Av无码专区国产乱码在线观看 | 国产一区二区三区精品综合 | 日韩视频中文字幕视频一区 | 欧美一级一级一级 | 国产精品久久久久久99999 | 成人在线观看小视频 | 视频免费网站视频 | 高清国产亚洲精品自在久久 | 视频一区二区三区四区五区 | 国产高清www午色夜 99re亚洲无码高清 | 国产九一精品 | 国产成人高清 | 久久三级av | 国产精品免费视频一区二区三区 | 小辣椒福利视频精品导航 | 亚洲国产精品自拍 | 99在线观看视频免费 | 在线免费观看黄网 | 热久久视久久精品2020 | 国产午夜无码片在线观看 | 欧洲一区二区三区在线 | 久久免费视频91 | 久久大学生精品视频 | 日韩欧美中文字幕精品 | 777色淫网站女女免费 | 久青草国产在线 | 国精一区二区 | 国产亚洲精AA在线观看不卡 | 亚洲精品com| 久色激情 | 一级一片a | 久久久久久免费视频 | 免费黄色网页在线观看 | 国产91精选二区 | 午夜精品在线观看视频 | 国产精品亚洲产品一区二区三区 | 99精品国产再热久久无毒不卡 | 亚洲精品无码一区二区卧室 |