我用AC220---AC36V變壓整,36v整流濾波(全橋整流加濾波電容)給5個步進驅動器供電,

為什么整流濾波后的電壓在43-55之間,就算是客戶那里的電壓不正常,這個區間也忒大了吧!
hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-18 17:45
現在在廠里測試:用穩壓220V不加負載,整流濾波或是49V,如果比220高一點就會,就會超過50V,驅動器要求電壓是24-5OV,這樣接通負載的瞬間就會使驅動過電壓自動保護,接通負載后電壓就會下降到44V左右。難辦!!!如果用24V整流濾波,這樣電機的力矩會下降嗎?整體運行會有影響嗎?(驅動器是2M542的,驅動4個57*80電機,一個86電機)
hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-19 11:11
有辦法在接通電源的瞬間,讓驅動檢測電壓不超過50V嗎?

主站蜘蛛池模板: 久久精品无码一区二区无码三区 | 香蕉tv成品网站 | 国产乱淫av片免费看 | 99精品久久久久久久另类 | 色视频网站在线观看 | 韩国理论视频 | 成av在线| 国产成人精品午夜福利软件 | 成人一区二区三 | 国家一级毛片 | 国产a一级无码毛片一区二区三区 | 苍井そら无码AV | 黑人巨大精品欧美一区二区区 | 国产一级在线播放 | 台湾av一区二区三区 | 6080yy午夜一二三区久久 | 亚洲第一视频在线 | 天码中文字幕在线播放 | 内地av在线 | 911精品国产亚洲日本美国韩国 | 国产成人一区二区在线观看 | 国产99久久久国产精品成人免费 | 999综合网| 国产成人乱色视频网站 | 国产乱淫片视频 | 国产精品农村妇女α片 | 绿色成人影院 | 九色综合婷婷 | 交视频在线播放 | A级毛片在线视频免费观看 国产一级在线播放 | 成人免费777777 | 久久亚洲欧洲 | 99re在线精品 | 国产亚洲真人做受在线观看 | 国产免费成人在线视频 | av免费在线观看网站 | 18禁超污无遮挡无码免费网站国产 | 国产二区三区在线 | 日本一区二区久久久 | 日本中文字幕在线视频观看 | 日日久视频 |