我現在有一個PLC  FX2N-80ER  和FX2N-4AD,而現場有一個電導率儀表顯示數據,有一個0~24v的輸出端口,(觸摸屏上顯示他的軟元件是D101)


怎么樣實現將模擬量轉化為數字信號?(最好有梯形圖)
  
小弟新手上路,多謝各位指教?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9725 個
工控威望: 8623 點
下載積分: 16848 分
在線時間: 5337(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-06-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 23:43
你最好下載一個FX特殊功能模塊手冊 http://down.ymmfa.com/?id=46  里面包含2AD 4AD 2DA 4DA等的用法

4AD可以接0-10V的電壓信號,不要超過10V
假如4AD是在PLC邊上第一個模塊,使用第一個通道時這樣寫
|M8000|------------------------------[TO K0 K0 H0 K1]   (設置為電壓模式)
                                   |--------------[FROM K0 K5 D101 K1]  (把第一個通道的值讀到PLC的D101)
還有,在4AD里,0-10V這個量轉換成數字是0-2000,如果你屏上顯示的是電壓,還得在PLC里計算一下,把數字算回電壓放到D101里
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品二区 | 99免费高清视频 | 99精品久久只有精品 | 欧美特黄a级高清免费大片a级 | 午夜毛片网站 | 青娱乐国产精品视频 | 国产综合久久久久 | 久久精品免费在线 | 欧美黄动漫 | 国产一国产二国三视频在线看 | 人妻丝袜中文无码av影音先锋专区 | 亚洲福利在线播放 | 日本拍拍免费观看片成人 | 99在线亚洲 | 亚洲一二三区精品 | 伊人大杳焦在久久综合网 | 亚洲精品国产一 | 一级国产 | 欧美国产精品一区 | 色噜噜噜噜噜噜亚洲精品 | 国产精品成人麻烦视频 | 国产精品一区免费视频 | 一级看片免费视频 | 国产成人精品一区在线播放 | 国产精品无码制服丝袜网站互动交流 | 国产亚洲欧洲AV综合一区二区三区 | 高清国产亚洲精品自在久久 | 色视频中文字幕 | 国产理论在线播放 | 日韩精品一二三 | 狠狠干狠狠操 | 97精品国产一区二区三区 | 久久久新视频 | 久久久久久国产精品免费免费 | 最近日本中文字幕 | 国产乱子伦精品免费无码专区 | 国产精品精品国内自产拍 | 天堂网在线观看视频 | 精品久久久久久亚洲综合网站 | 一级做性色a爱片久久毛片 精品99一区二区 | 一个人看的www日本高清视频 |