想用歐姆龍(CJ1G-H44CPU)主站模塊與西門子的s7-200通過Profibus總線通信,之前已經有連接號一個歐姆龍從站模塊和此主站通信完成,現在想把s7-200的數據傳到主站,請教應該怎么設置
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-20 11:39
在PROFIBUS下,CJIG和S7-200都做從站,上位機OPC做主站,S7-200的數據可以通過OPC轉給CJ1G
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-21 14:25
可以做主從網絡,我只做過西門子的,用西門子的舉例。
一個S7-200做主站,一個S7-200做從站,之間用RS-485連接,可以用NET_EXE通訊向導,設置好就行了,
OMRON的和西門子的主從網絡也是可以做的,我沒做過,不能給你具體是說法,OMRON端應該要一個485的通訊模塊,然后編程。

主站蜘蛛池模板: 国产成人在线视频观看 | 亚洲欧美v国产一区二区 | 国产精品久久 | www.成人精品 | 欧美成人精品欧美一级 | 久久综合五月丁香久久激情 | 欧洲a级片| 国产精品人妻一区夜夜爱 | 操比影院 | 在线v片| 国产精品成av人在线视午夜片 | 在线观看免费av网址 | 91精选视频在线观看 | 日韩一区二区中文字幕 | 成人在线网站观看 | 精品久久久久久久中文字幕 | 色五月婷婷成人网 | 国产精品99久久99久久久二 | 国产精品一区二区三区在线免费观看 | 片多多免费观看高清影视 | 99久免费视频精品老司机 | 亚洲成人中文字幕 | 夜色综合网 | 亚洲黄片一级在线广播 | 久久99久久精品 | 中文天堂在线免费网站 | 一级色网站 | 黄色一级视频一区二区三区 | 欧美黑人粗硬大在线看 | 国产一级片免费看 | 精品一区二区三区四区五区 | 中文一区| 亚州av免费 | 性色免费视频 | www精品国产| 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 久久综合狠狠综合久久综合88 | 国产成人yy精品在线 | 久久精品在线 | 少妇做爰免费视频网站色黄 | 中国一级特黄真人毛片免费观看 |