西門子直流調速器6RA7085-6DS22-0,我在應用時,將調速器設置好基本參數后,進行了電流優化,速度優化后,電流穩定,速度卻隨負荷的增大而減小,不知何因?請教各位老師如何解決,該調整哪些參數?謝謝!
[ 此帖被wllei在2011-08-24 08:36重新編輯 ]
leijun1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 187 點
下載積分: 734 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2020-08-19
查看leijun1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-24 14:12
建議所有的調速器在做優化前,都恢復下出廠值!速度隨著負荷的增大而減小,那么電流呢,變大還是變小?如果電機的力矩是足夠的,建議恢復出廠值再把優化從新做一遍!
wllei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 103 點
下載積分: 646 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2017-09-27
查看wllei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-24 15:12
負荷較小時電流穩定在低于額定電流(400A)40A左右,負荷增大時,電流就會上升到額定電流左右;上面的老師說恢復出廠設置,是指所有參數恢復出廠后,只把基本參數輸入嗎?
leijun1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 187 點
下載積分: 734 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2020-08-19
查看leijun1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-25 13:39
P051=21恢復缺省值,恢復到出廠時的設置在將做優化時需要的參數設置到調速器中試下,
leijun1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 187 點
下載積分: 734 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2020-08-19
查看leijun1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-25 13:45
一般來說P051=25,26是必須要做的,并且在做優化的過程中不能出現故障。合閘和使能的信號要按要求給出。否則沒辦法優化。可以把控制系統大概描述下嗎,比如調速器的控制方式,是否需要弱磁。······一起討論下~

主站蜘蛛池模板: 国产欧美另类久久久品 | 国产亚洲AV人片在线观看 | 久操激情| 精品一区二区综合 | 综合视频在线 | 宅男噜噜噜66一区二区66 | 国产伦精品一区二区三区在线 | 国产精品久久久久久久久久久不卡 | 中文字幕第一区第二区 | 国产熟女精品一区二区 | 中文字幕精品一区二区三区在线 | 国产精品精品国产一区二区 | 国语对白一区二区 | 国产网红主播精品一区二区三区 | 一级黄色大片视频 | 国产综合?V一区二区三区无码 | 夜草av | 婷婷丁香亚洲色综合91 | 性色做爰片在线观看ww | 国产在线无码一区二区三区 | 一级肉体全黄裸片 | 色成人免费网站 | 无码亲近乱子伦免费视频在线观看 | 国产香蕉青春草原久久 | 99久久久无码国产精精品品不卡 | 痴汉中出中文字幕在线视频 | 亚洲欧洲自拍拍偷精品美利坚 | 国产亚洲成av人片在线观看桃 | 久久久久国产一区 | 九色视频网址 | 国产AV高清一区二区三区 | 日韩艹 | 国产调教性奴在线观看w | 国产一区不卡 | 久久66| 深夜一级毛片 | 成人午夜免费无码福利片 | 亚洲欧美日韩系列中文字幕 | 欧美18—19sex性护士中国 | 国产精品日韩一区二区三区 | 日韩一级片在线免费观看 |