东京热无码人妻系列综合网站_国产精品性色一区二区三区_网站大全免费网站_又爽又黄无遮拦成人网站_黄色影院免费观看_奇米影视在线观看

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
karry
學生來了
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 2126 點
下載積分: 15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-03
查看karry的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-28 14:35


想問一下,一個3線的光電傳感器接入西門子s7-200cn plc輸入端, 應該選用NPN型還是PNP型的?
在問下,輸入端有極性嗎,可以交換外部電源的+、-極嗎?
[ 此帖被karry在2012-04-28 14:51重新編輯 ]
xukuncool
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 206 點
下載積分: 845 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2006-10-01
最后登錄: 2021-01-21
查看xukuncool的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-28 15:35
使用PNP型,西門子的用的都是PNP型的;
樓主留言:
謝謝
chenanhui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 218 點
下載積分: 2944 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2021-08-21
查看chenanhui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-28 18:18
西門子S7-200可以是NPN、PNP的,公共端接法相反
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-28 18:26
NPN、PNP都可以的
ke236818428
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1047 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2006-09-09
最后登錄: 2019-07-08
查看ke236818428的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-29 13:28
PNP NPN
a782281242
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 327 點
下載積分: 11425 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2013-03-24
查看a782281242的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-14 19:44
    
love_fc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 130 點
下載積分: 1066 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2020-07-19
查看love_fc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-18 12:52
1樓在誤導別人。沒有“西門子的用的都是PNP型的”這一說法。
S7-300的輸入模塊有NPN也有PNP的,不過當然PNP使用的較多一點。
S7-200的輸入可以使用NPN和PNP,因為200的內部有兩個相反方向的二極管。接NPN傳感器時輸入的M腳接+24V,接PNP傳感器時輸入的M腳接0V即可。但是需注意的是輸入的電源公共端是一組輸入端子共用的,即不能在一組里既有NPN用法又有PNP用法。
my_omron
不怕不會,就怕不學!不怕不熟,就怕不練!
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 390 點
下載積分: 2916 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2025-05-05
查看my_omron的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-18 22:09
引用
引用第6樓love_fc于2012-05-18 12:52發表的  :
1樓在誤導別人。已經說得很好了,沒必要再糾結了!
foreverxun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看foreverxun的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-23 20:52
6樓說的很棒呀
lizigang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1281 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2022-08-22
查看lizigang的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-24 16:49
pnp型
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-05-17
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-24 19:34
引用
請問這位朋友,在一組里既有NPN用法又有PNP有何不可?
秋后一點水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 331 點
下載積分: 7547 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2020-07-03
查看秋后一點水的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-24 20:19
其實多數plc輸入端都沒有pnp和npn區分的,要看公共端接的是+24v還是0v。輸出端是有規定的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 成年人视频免费在线看 | 精品小视频 | 国产精品免费一区二区三区都可以 | av毛片在线免费观看 | 特一级一性一交一视一频 | 亚洲精品成人无码中文毛片不卡 | 免费一级欧美在线观看视频 | 俺来也俺去啦久久综合网 | 国产一级一级特黄女人精品毛片 | 亚洲综合日韩 | 91视频国产一区 | 亚洲九九九九 | 亚洲老逼 | 精品久久久久久国产偷窥 | 天天插夜夜操 | 亚洲一区二区在线播放 | 亚洲av无码一区二区二三区我 | 韩国一区二区三区四区 | 最近日本中文字幕 | 国产精品一品道加勒比 | xxxxx日本69| 精品国偷自产国产一区 | 久久久www免费人成—看片 | av一区二区三区人妻少妇 | 性猛交xxxx免费看蜜桃 | 国产精品91一区二区三区 | 一级黄色片aaa | 久久久久美女 | 精品无码中文视频在线观看 | 亚洲自偷自偷图片视频专区 | 国产三区四区在线观看 | 久久精品亚洲乱码成在人线 | 国产一级毛片a午夜一级 | 极品少妇性荡视频99精品视频 | 久在线播放| 日韩一级在线视频 | www.色53色.com| 国产日产高清欧美一区二区三区 | 亚色中文网 | 韩国大尺度无遮挡激情做爰 | av高清在线免费观看 |