东京热无码人妻系列综合网站_国产精品性色一区二区三区_网站大全免费网站_又爽又黄无遮拦成人网站_黄色影院免费观看_奇米影视在线观看

lujing9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 205 點
下載積分: 477 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2007-07-17
最后登錄: 2019-12-03
查看lujing9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-21 23:22
郁悶吶

小弟有一個cclink 模塊 AJ65BT-64AD ,4個通道信號來自 4個歐姆龍的 壓力傳感器(監測工廠氣壓的0.6MPa)
壓力傳感器分布在工廠內,到模塊的距離80米到200米不等。

傳感器輸出1-5V電壓 到PLC中轉換成字 0-4000

實際壓力顯示0.6MPa 在輸模塊端測量到電壓也很穩定在一兩個mv內,可是到了PLC里監控 轉后的字23XX到24XX 之間不停波動
有的通道波動幅度達到兩三百個字  

把傳感器直接安裝在柜旁,顯示又穩定了

三菱公司說是干擾,模塊FG也接地了 AG端子也嘗試過接地 屏蔽線也接地了 一個個都試過了 也加過電容 一點效果沒有

還有其他測量溫濕度的模塊都一樣的問題

我在另一個車間的系統沒有用cclink 直接把1-5v 的信號從一兩百米遠的地方拉到Q64AD模塊上 和溫度模塊上 顯示很穩定
怎么換了cclink的就不行呢?

郁悶吶 搞了好幾天了,哪位高手能指點一二 小弟感激不盡 !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
附件是程序 供分析
附件: 新工廠程序編中.rar (14 K) 下載次數:73
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 11:07


勾上這個試試

主站蜘蛛池模板: 69精品久久久久久久 | 久久国产精品视频 | 国产网红黄色在线观看 | 93超碰国产大屁股 | 69国产成人免费精品视频 | 日韩 亚洲 中文 图片 小说 | 国产户外野战AV一级 | 欧美成人国产 | 免费人成视频在线 | 五月天色婷婷丁香 | 国产东北女人做受av | 日本一本二本在线 | 国产亚洲欧美一区二区三区 | 欧美性生活一级 | 大奶一级片 | 91精品一区二区三区久久久久 | 日韩一级片免费观看 | 国内毛片毛片毛片毛片 | 国产精彩视频一区二区 | 国产一区二区三区色淫影院 | 国产主播在线观看第一页 | 玖玖视频免费 | 国语av在线 | 美女视频黄频大全视频网站 | 国产精品成久久久久三级6二k | 国产欧美另类久久久精品91区 | 国产精品国产三级国产普通话99 | 中文字幕在线2021一区 | 久久精品视频在线播放 | 午夜久久成人 | 亚洲高清人人爽夜夜爽AV毛片 | 久久精品国产国产精品四凭 | 一级片免费看 | 国产成人在线免费视频 | 伊人热| 九色视频91 | 一级特黄大片在线观看 | 亚洲精品美女久久久久99 | 久久不见久久见免费影院视频 | 天堂va蜜桃一区二区三区 | 国产亚洲美女精品久久久 |