現一條生產線主機用315-2DP PLC 與s7-200 224XP用EM227做PROFIBUS DP通訊,但出現一個問題兩PLC能通訊上 但是315只能讀200的數據 不能寫數據到200是怎么回事呢,哪位高手幫解答一下
hzy1818
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 676 點
下載積分: 1239 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2025-07-24
查看hzy1818的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-17 16:48
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
天使之心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 323 點
下載積分: 4221 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2025-07-24
查看天使之心的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-23 13:59
這個詳細解釋比較麻煩,當面講就容易。
你就記住組態EM277的時候選擇的數據長度和地址對應關系就行。比如,組態時選擇的是8字節進8字節出,對應S7-200的V0起始位,S7-300分配給EM277的地址是IB2~ib9、QB6~QB13。那么,S7-300中的QB6~QB13就對應S7-200中的VB0~VB7、IB2~IB9對應VB8~VB15。在兩端PLC編程的時候選擇這些地址傳送數據就行了。

主站蜘蛛池模板: 色播久久久 | 亚洲50p| 国产精品96久久久久久又黄又硬 | 久久中文字幕在线观看 | 中文字幕免费不卡视频 | 亚洲毛片一区二区三区 | 超碰色综合 | 亚洲免费视频播放 | 国产成人一二三区 | 欧美特黄三级成人 | 91精品国产92久久 | 青椒午夜剧场av色 | 99久久国产自偷自偷免费一区 | 精品国产乱码一区二区三区四区 | 人人妻人人澡人人爽欧美一区九九 | 日韩欧美不卡 | 欧美性色欧美A在线播放秒播 | 国产精品一区二区三区在线观 | 一级片在线播放 | 亚洲性视频在线 | 91色版| 精品视频久久久久久久 | 91成人免费网站 | 国产熟睡乱子伦视频在线观看 | 久久久久久看片 | 国产精品久久片 | 国产成人 综合 亚洲 | 殴美VA日韩VA国产VA | 91亚洲精品无码 | 亚洲中文字幕日产乱码高清 | 天天干天天草天天射亚洲 | 国产中日韩久久久噜噜久久 | 久久免费视频播放 | 亚洲一区二区三区色噜噜 | 国产欧美日韩一区二区图片 | 国语自产一区第二页欧美 | 国产视频上传在线视频 | 日本一区二区三区久久久 | 精品二三区 | 污网站免费在线观看 | 经典三级第一页 |