东京热无码人妻系列综合网站_国产精品性色一区二区三区_网站大全免费网站_又爽又黄无遮拦成人网站_黄色影院免费观看_奇米影视在线观看

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-10 19:22
圖片:
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

luohe0
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 366 點
下載積分: 57780 分
在線時間: 823(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2025-05-05
查看luohe0的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-10 20:09
又是日本的設備
297319281
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 152 點
下載積分: 97435 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2017-02-07
最后登錄: 2025-05-10
查看297319281的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-10 20:27
1.5(系數)是什么
遇見!
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2409(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-04-30
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-10 20:28
引用
引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器



一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。
[ 此帖被hnyyhym在2017-06-10 20:38重新編輯 ]
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2409(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-04-30
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-10 20:31
引用
引用第1樓luohe0于2017-06-10 20:09發表的  :
又是日本的設備

日本設備好像是三相220v,單相110v吧
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3873 個
工控威望: 4328 點
下載積分: 143557 分
在線時間: 6668(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-05-10
查看lin10663的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-10 20:58
直接380v+N就220V了~~又不是要三相220V
工業大負載才要考慮不平衡~~你那小電流~~   
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-10 21:58
引用
引用第3樓hnyyhym于2017-06-10 20:28發表的  :

一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。



加變壓器就是為了安全隔離。我變壓器選型計算這樣對嗎?
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-06-10 22:01
引用
引用第2樓297319281于2017-06-10 20:27發表的  :
1.5(系數)是什么



人為放大倍數
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 7852 分
在線時間: 3537(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-05-10
查看cjm1234的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-06-11 07:08
現在工廠用電三相5線制,有380V,220V,接地,這是基本常識。
zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 511 個
工控威望: 10678 點
下載積分: 9667 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2025-05-02
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-06-11 10:02
隔離成220的,控制系統供電?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1964 個
工控威望: 2162 點
下載積分: 48523 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-04-20
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-06-11 12:25
引用
引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器


這們算容量肯定沒問題的!如果負載沒有起動電流之類的,這個系數足夠了!!
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1437 個
工控威望: 11733 點
下載積分: 6642 分
在線時間: 662(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2025-05-10
查看tathui的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-06-11 12:36
這樣取電好處多多……雖然要多花一點小錢
隔行如隔山
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产成人AV大片大片在线播放 | 亚洲国产精品18久久 | 九九综合va免费看 | 一级片免费视频 | www.av视频在线| 四川老熟女下面又黑又肥 | 国产精品看片 | 午夜欧美一区二区三区在线播放 | 日韩a v在线免费观看 | 痴汉中出中文字幕在线视频 | 精品一区二区中文字幕绝色 | 一本岛高清乱码2020叶美 | 色妞www精品免费视频 | 国产一区二区日韩 | 国产一卡二卡新区在线 | 国产超爽超碰人人做wwwcom | 狠狠躁天天躁日日躁欧美 | 三及毛片 | 在线免费黄色小视频 | 国产欧美日韩精品a在线观看 | 91视频久久久 | 成人免费视频网站在线看 | 亚洲黄色性视频 | 国产一级特黄aa大片免费看 | 色综合天天综合高清 | 97最新网址 | 国产精久久久久久妇女av | 国产自主偷在线视频 | Av天堂亚洲好男人 | 茄子视频国产在线观看 | 国产精品无码色一区二涩欲区三区 | 日韩中文字幕手机在线观看 | 国产日韩簧片在线观看 | 最新日韩欧美在线综合网 | 国产传媒自拍 | 在线观看高清不卡无码视频 | 精品视频久久久久 | 视频二区无码人妻在线 | 久久人 | 国产欧美va天堂在线观看视频 | 国产aⅴ无码专区亚洲av麻豆 |