圖片:
圖片:
看客戶的設備,供電是380V 的,分出一路做220V(L),然后N和地線接在了一起,開機跑沒事,但是這樣的設計能不出問題嗎?
小地主22
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 614 點
下載積分: 1801 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-07-03
查看小地主22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-16 11:30
沒啥大事,也就中性點偏移的時候機殼帶電而已
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 224 點
下載積分: 6781 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-07-04
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-16 11:46
干弱點的我看著像TN-C-S 接法
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 158 點
下載積分: 768 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-07-04
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-04-16 12:31
說實話我看著有點懵,這樣接就用不上漏電開關
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 925 個
工控威望: 2288 點
下載積分: 2995 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-07-04
查看li19930121的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-04-16 13:09
一般使用精密儀器少的工廠可以這樣使用,以及五金廠,三相四線制。
缺點嗎,很明顯。設備運行時有漏電,外殼不單獨接地會偶爾電人。!
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 158 點
下載積分: 768 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-07-04
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-04-16 14:10
水處理行業也這樣處理嗎?
ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1861 個
工控威望: 2009 點
下載積分: 116220 分
在線時間: 2003(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-07-04
查看ljb6688的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-04-16 16:06
主 控電路應該分開好些,并做好保護
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 158 點
下載積分: 768 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-07-04
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-04-16 16:08
這個客戶是水處理行業的使用的,跟工廠的電控柜風格差異好大
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 683 個
工控威望: 824 點
下載積分: 6747 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-06
查看老兔子的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-04-16 19:56
正常!

只要做過重復接地就不會有什么危險。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!
    zhangqi_1234
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 337 個
    工控威望: 493 點
    下載積分: 4017 分
    在線時間: 251(小時)
    注冊時間: 2013-03-22
    最后登錄: 2025-05-21
    查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2024-04-17 01:35
    PEN線重復接地,降低PEN斷線的風險,適用于三相四線供電線路。 不適用于三相三線制供電線路。
    tvbaobao
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 55 個
    工控威望: 158 點
    下載積分: 768 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2017-05-10
    最后登錄: 2025-07-04
    查看tvbaobao的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2024-04-17 09:33
    引用
    引用第9樓zhangqi_1234于2024-04-17 01:35發表的  :
    PEN線重復接地,降低PEN斷線的風險,適用于三相四線供電線路。 不適用于三相三線制供電線路。

    請問這種接法僅限于客戶供電是三相四線制(有使用PEN線)吧,如果是三相三線或者三相5線,那就存在風險?
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 683 個
    工控威望: 824 點
    下載積分: 6747 分
    在線時間: 530(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-07-06
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2024-04-17 20:07
    引用
    引用第10樓tvbaobao于2024-04-17 09:33發表的  :

    請問這種接法僅限于客戶供電是三相四線制(有使用PEN線)吧,如果是三相三線或者三相5線,那就存在風險?


    樓主設計的供電系統是TN-C系統,是原始的三相四線制系統。而所謂的三相三線制屬于IT系統(中性點不接地),規范中沒有三相五線制系統之說,把TN-S稱之為三相五線制是俗稱(不規范的稱呼)。

    其實還有一種“三相五線制”系統就是TT系統,接地(PE)線與零線是分開單獨敷線的。

    它們之間各自有各自的規定和優缺點,不能相互混淆。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 尤物tv | 国产福利一区二区三区在线观看 | 欧美1区 | 爽死你欧美大白屁股在线 | 黄色免费无码无卡大全 | 国产精品久久片 | 国产精品人妻熟女毛片av | 99精品一区二区三区免费视频 | 国产AV永久无码青青草原 | 国产一级色 | 亚洲国产成人一区二区三区 | 国产精品久久久久久久hd | 国产精成人品91 | 国产ktv交换配乱婬视频 | 精品国产精品三级精品av网址 | 国产高清美女一级a毛片久久 | 好男人www在线社区大豆网 | 国产a久久精品一区二区三区 | 国产69精品久久99不卡免费版 | 91高端极品外围在线观看 | 日韩亚洲欧美中文字幕 | 国内精品视频 | 日本精品巨爆乳无码大乳巨 | 国产精品一区99 | 国产精品一区2区3区 | 在线久久 | 黄色片免费网站 | 黑人巨大欧美一区二区视频 | 天天躁恨躁夜躁2020牛牛 | 久荜中文字幕 | 91欧美精品成人综合在线观看 | 99精品国产一区二区三区 | 综合精品一区 | av网站在线观看免费 | 国产伦精品一区二区三区照片91 | 亚洲成人黄色av | 国产精品男人影院在线播放 | AV不卡在线永久免费观看 | 玖玖久久 | 99久久精品日本一区二区免费 | 一级做a毛片 |