东京热无码人妻系列综合网站_国产精品性色一区二区三区_网站大全免费网站_又爽又黄无遮拦成人网站_黄色影院免费观看_奇米影视在线观看

monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-14 13:22
請教:
三菱伺服控制系統 PLC: A2N系列 定位模塊:AD71-S1 CG 伺服驅動器:MR-J2-**A  伺服電機:HC-SF152
   故障現象:自動運轉過程中偶爾出現AL.18報警,停機位置不定,斷電可恢復開機。
   處理對策:1)檢查伺服電源AC200V,P24V均正常;
             2)更換放大器后依然報警;
             3)負載良好,未見異常;
             4)調整速度,加減速時間均未排除故障。
   請教高手還有何對策方法!
                        謝謝!
何超
技術 是 層紙,點點就通
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 275 點
下載積分: 644 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-01-09
查看何超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-16 14:16
說明書上不見18號報警,我搞這個多,現場碰到的怪事也多,沒見18號報警沒搞錯吧
樓主留言:
伺服MR-J2-**A基本功能等同于MR-J2S-**A,在J2技術手冊中出現AL.18報警,在J2S手冊中出現的是AL.19報警(存儲器異常)!
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-16 21:55
3樓  發表于: 2009-04-17 08:23
現場環境是否惡劣,電機電纜和編碼器電纜是否移動,這種情況是用萬用表無法測的,測量是好的,一用就不行。只有更換試試,回零方式是機械回零還是數據設定,機械回零是否發回了回零脈沖,看放大器顯示0還是別的數字,我在現場就監控了這一現象,回零完畢,還有數據顯示說明沒有正確回零調整相應部件直道正確回零,放大器故障現象多,小日本都搞得暈暈的,有時候報警不一定對,我也碰到過,報警只能借鑒,處理好了,跟我說一聲,學習學習。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-04-17 09:18
AL.18:基板異常3,系統檢測到電路板異常動作。如果斷開連接器,重新上電,不能清除的話基板已壞!

看你的情況像是AD71帶來的,有條件換換看!
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-04-17 23:58
引用
引用第4樓daizhi于2009-04-17 09:18發表的  :
AL.18:基板異常3,系統檢測到電路板異常動作。如果斷開連接器,重新上電,不能清除的話基板已壞!

看你的情況像是AD71帶來的,有條件換換看!


1)AD71已更換過,但未能排除故障;2)放大器上電纜插頭全部檢查未見異常;
3)目前更換第3塊放大器,暫時未出現故障報警!
            謝謝!
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-04-18 00:02
引用
引用第3樓何超于2009-04-17 08:23發表的  :
現場環境是否惡劣,電機電纜和編碼器電纜是否移動,這種情況是用萬用表無法測的,測量是好的,一用就不行。只有更換試試,回零方式是機械回零還是數據設定,機械回零是否發回了回零脈沖,看放大器顯示0還是別的數字,我在現場就監控了這一現象,回零完畢,還有數據顯示說明沒有正確回零調整相應部件直道正確回零,放大器故障現象多,小日本都搞得暈暈的,有時候報警不一定對,我也碰到過,報警只能借鑒,處理好了,跟我說一聲,學習學習。

1)電機電纜和碼盤電纜完好,測量輸入電壓基本正常!
2)回零采用零點開關+相序脈沖,歸零顯示正常!
3)現更換第三塊放大器正在觀察,過幾個月看看能否不再出現!
     謝謝!

主站蜘蛛池模板: 欧美精品成人一区二区三区四区 | 亚洲特黄a级毛片在线播放 男女插插插网站 | 亚洲一区激情 | 亚洲小视频在线观看 | 成人宗合网 | 精品一区二区久久久久黄大片 | 亚洲国产精品无码AAA片 | 久久精品亚洲一区二区三区观看模式 | 久久免费激情视频 | 日韩1区 | 精品国产一区二区三区四区在线看 | 欧美日韩亚洲系列 | 国产亚洲精品成人av久久果冻 | 九九久久精品 | 国产一区二区三区四区www. | 日本精高清区一 | 亚洲精选久久久 | 一区二区网 | 国产一级小视频 | 免费观看1000部色爽女视频 | 好男人www在线社区大豆网 | 18禁又污又黄又爽的网站不卡 | 欧洲亚洲色视频综合在线 | 亚洲日韩激情无码中出 | 一级片视频免费观看 | 国产精品久久久久农村妇女 | 内射毛片内射国产夫妻 | 国产精品高潮呻吟久久av免费动漫 | 一级毛片在线观看免费 | 亚洲干综合 | 草草網站影院白絲內射 | 午夜福利一区二区三区高清视频 | 国产一国产二国三视频在线看 | 国产精品――羞羞答答 | 国产成人精品123区免费视频 | 中文字幕亚洲高清精品一区在线 | 久久久久久中文 | 国产欧美日韩亚洲一区二区三区 | 国产成人av一区二区三区在线 | 热久久成人 | 国产成人久久AV一区二区 |